Подключение компрессоров Atlas Copco к АСУТП
Добавлено:
09 окт 2018, 16:20
Wladisslav
Доброго времени суток! Нужна помощь в подключении компрессоров GA45 к АСУ ТП, Шлюз Mk5 Gateway. Есть ли возможность подключения 2х компрессоров через один шлюз?есть ли у кого нибудь схема по CAN шине? Нужен ли преобразователь RTU/TCP. От АСУ есть свободный вход под Ethernet.
Re: Подключение компрессоров Atlas Copco к АСУТП
Добавлено:
14 окт 2018, 18:20
actuator
Можно до 30 машин завести на один гейтвей.
Кан-сеть смонтирована? Гейтвей прошит?
Re: Подключение компрессоров Atlas Copco к АСУТП
Добавлено:
20 окт 2018, 09:31
Ymacker
А в чём сложность? Если есть коннекторы оригинальные (DB9 от феникса если не ошибаюсь), то задача сводится к тривиальной - трёхжильный кабель от машине к машине (gnd, 1C-, 1C+), на первой машине положение On, на второй положение Off, на Gateway опять On. Это что качается Can шины. Чтобы получить что-то на АСУ ТП нужно иметь карту адресов сигналов компрессоров (modbus/profibus). Для этого Gateway должен быть прошит под вас. И насколько я помню, по Lan этот gateway ничего не отдаёт. Если на ваших машинах стоит MK5 то там есть встроенный web сервер и ряд данных можно получить с него именно по Lan (Ethernet IP). Если нужно получать данные по промышленному протоколу, то придётся заморочиться. По modbus на шлюзе распиновка 1,3,8, а а дальше можно подключаться как вам удобно, хоть к дургому контроллеру, хоть к PC, но это всё при условии, что Gateway прошит под вас и есть карта сигналов. Более того, управлять машинами вы не сможете, а сможете только контролировать их параметры. Для удалённого запуска и остановки придётся заморочиться.
Re: Подключение компрессоров Atlas Copco к АСУТП
Добавлено:
24 янв 2020, 11:43
lex_cf
Ymacker писал(а): ... Более того, управлять машинами вы не сможете, а сможете только контролировать их параметры. Для удалённого запуска и остановки придётся заморочиться.
Здравствуйте!
Что конкретно необходимо сделать для реализации удаленного управления?
Спасибо!
Re: Подключение компрессоров Atlas Copco к АСУТП
Добавлено:
06 фев 2020, 14:58
actuator
lex_cf писал(а):Ymacker писал(а): ... Более того, управлять машинами вы не сможете, а сможете только контролировать их параметры. Для удалённого запуска и остановки придётся заморочиться.
Здравствуйте!
Что конкретно необходимо сделать для реализации удаленного управления?
Спасибо!
Нечего там и морочиться, управляется также, как и мониторится.
Но я со стороны прошивальщика обычно выступаю - шью гейтвей, даю карту адресов, испытывают при мне...