Программирование и его прикладные аспекты, аппаратное обеспечение, особенности настройки - вся автоматизация компрессоров обсуждается в этом разделе. Взаимопомощь в работе с ошибками контролеров, сервисными сообщениями
и другие вопросы автоматизации винтовых, поршневых компрессоров и компрессорных.
15 ноя 2018, 10:17
... Господа Коллеги, приветствую!
столкнулся я с не большой проблемкой, мне надо (просто идея ФИКС) пароли доступа на панель управления COMCON 200 компрессор COMARO SB 15-08.
продавцу этого компрессора отказали в предоставлении паролей... если я правильно понял, отказали в Москве.. (компрессор установлен в Минске).
надо "вчера".) есть подозрения на ошибку в программном обеспечении, но не факт..
если не трудно, скиньте мне на вайбер...)) только пароли интересуют. мануал имеется.
спасибочки.) +375-29-2-788-788
- Вложения
-
- 0-02-05-763403f58926458dbd8b87dc0150b27ee129518abe692158669062989e1e9cf7_full.jpg (23.02 KiB) Просмотров: 25430
16 ноя 2018, 21:45
отписал
17 ноя 2018, 19:24
... принял.) сибочки ещё раз.) ВСЕМ СПАСИБО.)) насыпали от души.)
21 ноя 2018, 19:49
... продолжу тему..
данная панель отслеживает ток по фазам и вот, собственно была замечена проблема: на одной из фаз ток мог отличаться на +7 А (в пике, в загрузке.), т.е. к примеру R-17,4 S-11,2 T-9,8.. иногда S и T менялись местами.. после 15-20 минут работы - выбивало по ошибке "ток мотора не стабилен".. сам электрик по образованию (кабель 6 кв на 15квт.., падений напряжения нет, просадок нет, в панели и на вводе всё обжато 3-ды.., вводной автомат итон 63А, в торе пожимать нечего - от пускателей всё на прямую до обмоток..).
суть вопроса к практикам: мотор? очень жду.)
созванивались с "москвой" - дали рекомендации загрубить уставки по току... сам в шоке...
на всех 3-х фазах стоят разные коэффициенты !!! 1.150 -1.200 - 1.202.. чё ваще за хня такая?
- Вложения
-
- 0-02-04-30395d6bebb49aa8b487f337a88448c7e4d326155c1d69464c9de023eb964693_full.jpg (28.21 KiB) Просмотров: 25354
-
- 0-02-04-848de3e666a0c4784e30caf946294dac2254e14e0fddeeadedab271e759600f6_full.jpg (40.08 KiB) Просмотров: 25354
-
- 0-02-04-70fd0459ea8214be7d6769d424f017d2546e5848b8153d4c6fb099549a38a4f7_full.jpg (41.77 KiB) Просмотров: 25354
22 ноя 2018, 07:00
Загрубление не поможет, только отодвинет время аварии... Мотор смотрел (думаю, что с ним все в порядке)? В подобной ситуации мне пришлось менять коэф-ты обратного времени перегрузки для двигателя вентилятора.
А про коэ-ты по фазам. что "москва" глаголит?
22 ноя 2018, 09:48
""созванивались с "москвой" - дали рекомендации загрубить уставки по току... сам в шоке...
на всех 3-х фазах стоят разные коэффициенты !!! 1.150 -1.200 - 1.202.. "" .... видимо я первый им такой вопрос задал.. - предложили изменить с 1.202 на 1.102 или 1.302... учитывая, что компрессор на гарантии, я изменил, по через пару минут вернул всё как было (улучшений не появилось..).
22 ноя 2018, 15:10
... только что: возили компрессор в "другое место". отработал час, разбежка по токам 2-2,5 А.. ошибку не выбило... не мотор...
22 ноя 2018, 16:50
поменяй фазы местами так, чтобы не было большого перекоса, но и не менялось вращение. Весь смысл в том что этот контроллер меряет ток не правильно, тем более меряет всего 2 фазы. многие пытаются это объяснить коэффициентами, но это не так.
У меня на Китайце 90кВт - перекос между двумя 50% 154А/98А, но контроллер не реагирует в стандарте. При этом если меряю сам нормальным прибором, то 152/146/150.
А вот на вентиляторе вообще "бубликов" нету, но контроллер с "гордостью" докладывал что всё хорошо все 3- 4,4А/4,2/4,3А, но при этом двигатель вентилятора сгорел недавно, говорят что чуть ли не расплавился, контроллер ошибку не дал.
PS на теплореле тоже сыкономили - его нет.
23 ноя 2018, 14:49
... в принципе, я понял суть проблемы, как таковой. очень хотелось бы детально разобраться с данной панелью. есть интерес (принципиальный) уточнить "заводские параметры", т.к. тот разнобой, что есть - будто напильником подгоняли.. может есть у кого-то сервисное чтиво по этой панели или просто выписка или фото этих параметров (тоже пойдёт для подумать..).?? интересно, что именно за "10" (чего и в какой связи..) в пункте "баланс фаз"..??? акцент на "заводские параметры"..