Valeron82 » 26 ноя 2018, 06:42
Добрый день! Прошу помощи: на ЕКО-75 вышел датчик температуры воздушно-масляной смеси. Панель не видит датчик. Приобрели новый датчик, подключили,аналогичная ситуация. Панель EKOMASTER-II, поставщик сказал что нужно изменить тип датчика в панели управления, а с паролем для входа в подменю Р10 -затрудняется. Кто знает с каким паролем можно зайти в это подменю? Заранее благодарен.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 129
- Зарегистрирован: 28 июн 2013, 06:22
ASHKARUPA » 26 ноя 2018, 18:34
100, 121, 119, 120 и прочие как у Ремезы. Есть ещё заводской, но его скажут по серийнику. Кстати не факт что поможет замена параметра - параметр меняет только диапазон измерений. по моему там такие: -50 ,,,,, 120 -30 ,,,,, 150 -10,,,,,, 180 Контроллеры бывают под ПТ100 и ПТ1000
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Sure_man » 28 ноя 2018, 00:06
Меню Р10 пункт Td - тип датчика температуры: PT 100, PT1000 или KTY
с завода идет KTY..
я б еще попробовал проверить вход контроллера - может дело в нем? подключить резистор переменный - от 0 до 5 или 10 кОм - что найдется.. и покрутить в районе 1,5 - 2 кОма T, ºC R, Om 2 1633,1 5 1674,8
10 1745,7
15 1818,6
20 1893,3
25 1970,0
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 80
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 17:45
Valeron82 » 28 ноя 2018, 05:55
Добрый день. К нам пришел датчик с маркировкой PT1000-панель его не видит. Поставили резистор с изменяемым сопротивлением 1 кОм,подобрали температуру, у нас получились следующие данные: 0 С 100 Ом 50 С 120 Ом 96 С 136 Ом
Может у кого есть нужный датчик.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 129
- Зарегистрирован: 28 июн 2013, 06:22
ASHKARUPA » 29 ноя 2018, 18:10
ну не знаю. стоит у нас компрессор с таким контроллером, компрессор запускаем 2 раза в месяц. Так вот, горит у заказчика контроллер, снимаем с нашего, едем ставим туда. производство спасено, заказчик счастлив учитывая что стоял AirControl 3 а мы поставили S1-20 под датчик pt1000. заказываем контроллер, по ошибке под PT100. Когда приехал ставим на компрессор, а он выдает ошибку - пробуем менять параметр вышеупомянутый (p10) ни фига.! не видит при любом варианте . имеется реле температуры под pt1000 с экранчиком такое, подключаем стоящий на компрессоре датчик, показывает причем точно. KTY пробовали в первую очередь, их всех цветов десяток имеется Потом попробовали датчик 3/8 как на ЧКЗ ставят (PT100) - русский какой-то - работает, но завышает на 20гр. в итоге изменив параметр "тип датчика" - +1,5 градуса работает. гоняли компрессор 20 минут нагрели до 93 градусов - пирометр на блоке термостата показывает 92. P.S. - как мне показалось что только этим параметром в контроллере не обойтись...... Но и так же допускаю, будь у нас контроллер под ПТ1000, а датчик ПТ100 - то эффект был бы другой..
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Valeron82 » 03 дек 2018, 13:17
Добрый день! А есть информация по диаметру и шагу резьбы датчика?
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 129
- Зарегистрирован: 28 июн 2013, 06:22
actuator » 04 дек 2018, 16:15
Valeron82 писал(а):Добрый день. К нам пришел датчик с маркировкой PT1000-панель его не видит. Поставили резистор с изменяемым сопротивлением 1 кОм,подобрали температуру, у нас получились следующие данные: 0 С 100 Ом 50 С 120 Ом 96 С 136 Ом
Может у кого есть нужный датчик.
Осмелюсь предположить, что это датчик 100М, 100П или Pt100
george.myskery@mail.ru
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 247
- Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:51
- Откуда (город): Балаково
C@T » 04 дек 2018, 16:23
А сам термодатчик сопротивление имеет? И изменяется ли оно при нагреве?
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 35
- Зарегистрирован: 03 дек 2018, 15:16
- Откуда (город): Комсомольск-на-Амуре
ASHKARUPA » 05 дек 2018, 12:38
Valeron82 писал(а):Добрый день! А есть информация по диаметру и шагу резьбы датчика?
по идее там 1/4 резьба. а вот длина датчика - это вопрос. MBT3270 - исполнения бывают разные.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Sure_man » 05 дек 2018, 17:28
ASHKARUPA писал(а):Valeron82 писал(а):Добрый день! А есть информация по диаметру и шагу резьбы датчика?
по идее там 1/4 резьба. а вот длина датчика - это вопрос. MBT3270 - исполнения бывают разные.
Там совсем не такой датчик!!! там как на ремезе.. с проводом.. вставляется в гильзу..
-