ELEKTRONIKON MkIII села батарейка в контроллере
Добавлено: 06 дек 2018, 14:30
Поделюсь своим опытом, может быть кому-то пригодится.
На компрессоре Atlas Copco GA5 на контроллере ELEKTRONIKON MkIII
высветилась ошибка 200.
После сброса всё вроде бы работает, но компрессор не включается.
При этом выяснилось, что часы сбились, а также вместо часов наработки отображается какая-то белиберда.
Выяснилось, что села батарейка в микросхеме M48T02 - часы реального времени и память 2КБ с батарейным резервированием питания.
Это видимо "закладка" производителя- батарейка рассчитана на 10 лет, а потом, пожалуйте, покупайте новый контроллер за тысячу с лишним баксов.
Сначала заменил батарейку как немцы советуют здесь:
https://www.automatenfreunde.de/download/tk/05-anschluss.jpg
Осторожно! Пилить нужно только около середины, дальше лежит часовой кварц - можно повредить!
После этого часы стали работать исправно, а параметры сохраняться и при выключении питания.
Однако кроме этого в микросхеме M48T02 видимо записаны какие-то данные конфигурации, без которых всё вроде бы работает, но компрессор не запускается.
Удалось отремонтировать контроллер только скопировав содержимое микросхем M48T02 и AT28C64 с донора.
Причем записывать нужно одновременно обе микросхемы, т.к. программа видимо проверяет согласованность определённых данных в обоих микросхемах. При сбое памяти в микросхеме M48T02 у меня так же частично повредились данные в EEPROM AT28C64B - как минимум частично повредились некоторые текстовые сообщения, которые храняться для 2-х языков в AT28C64.
Запись одной M48T02 не решала проблемы. Проще всего прошивку выполнить если выпаять обе микросхемы из платы, впаяв на их место панельки с цанговыми зажимами. Перед включением питания нужно прошить образы обоих микросхем, снятых в одном цикле выключения питания с донора.
Можно конечно с донора считать образы и не выпаивая микросхемы из платы (я так и делал вначале), но придётся перерезать кучу дорожек для этого, т.к. эти микросхемы поддерживают только параллельное программирование и придётся резать дорожки, чтобы исключить конфликты на шине.
В общем у меня есть дампы этих микросхем, а также ПЗУ 27с1001 для контроллера
ATLAS COPCO ELEKTRONIKON MkIII версии (PartNo.) 1900 0700 08 ed 00
SerialNo. 02011900024
Готов поделиться ими.
Я использовал программатор TL-866A.
При работе с микросхемой M48T02 (такой нет в базе данных) выбирал вместо неё Microchip 28c16A, галочку стирание снимал при этом
Серийный номер прописывается в EEPROM. Как показывает практика это не мешает прошить дампы и в другие устройства с другим серийным номером.
Мне также нужны дампы для версии 1900 0700 05 ed 00, что бы восстановить другой контроллер для которого у меня нет донора.
В этом контроллере используется более старый микроконтроллер ST90R30 (в 08 версии ST90R158Q6).
Заливка дампов от новой модели превращает 05 версию в кирпич.
Может быть у кого-нибудь есть дампы для PartNo.: 1900 0700 05 ed 00 ?
Был бы рад если поделитесь ими.
На компрессоре Atlas Copco GA5 на контроллере ELEKTRONIKON MkIII
высветилась ошибка 200.
После сброса всё вроде бы работает, но компрессор не включается.
При этом выяснилось, что часы сбились, а также вместо часов наработки отображается какая-то белиберда.
Выяснилось, что села батарейка в микросхеме M48T02 - часы реального времени и память 2КБ с батарейным резервированием питания.
Это видимо "закладка" производителя- батарейка рассчитана на 10 лет, а потом, пожалуйте, покупайте новый контроллер за тысячу с лишним баксов.
Сначала заменил батарейку как немцы советуют здесь:
https://www.automatenfreunde.de/download/tk/05-anschluss.jpg
Осторожно! Пилить нужно только около середины, дальше лежит часовой кварц - можно повредить!
После этого часы стали работать исправно, а параметры сохраняться и при выключении питания.
Однако кроме этого в микросхеме M48T02 видимо записаны какие-то данные конфигурации, без которых всё вроде бы работает, но компрессор не запускается.
Удалось отремонтировать контроллер только скопировав содержимое микросхем M48T02 и AT28C64 с донора.
Причем записывать нужно одновременно обе микросхемы, т.к. программа видимо проверяет согласованность определённых данных в обоих микросхемах. При сбое памяти в микросхеме M48T02 у меня так же частично повредились данные в EEPROM AT28C64B - как минимум частично повредились некоторые текстовые сообщения, которые храняться для 2-х языков в AT28C64.
Запись одной M48T02 не решала проблемы. Проще всего прошивку выполнить если выпаять обе микросхемы из платы, впаяв на их место панельки с цанговыми зажимами. Перед включением питания нужно прошить образы обоих микросхем, снятых в одном цикле выключения питания с донора.
Можно конечно с донора считать образы и не выпаивая микросхемы из платы (я так и делал вначале), но придётся перерезать кучу дорожек для этого, т.к. эти микросхемы поддерживают только параллельное программирование и придётся резать дорожки, чтобы исключить конфликты на шине.
В общем у меня есть дампы этих микросхем, а также ПЗУ 27с1001 для контроллера
ATLAS COPCO ELEKTRONIKON MkIII версии (PartNo.) 1900 0700 08 ed 00
SerialNo. 02011900024
Готов поделиться ими.
Я использовал программатор TL-866A.
При работе с микросхемой M48T02 (такой нет в базе данных) выбирал вместо неё Microchip 28c16A, галочку стирание снимал при этом
Серийный номер прописывается в EEPROM. Как показывает практика это не мешает прошить дампы и в другие устройства с другим серийным номером.
Мне также нужны дампы для версии 1900 0700 05 ed 00, что бы восстановить другой контроллер для которого у меня нет донора.
В этом контроллере используется более старый микроконтроллер ST90R30 (в 08 версии ST90R158Q6).
Заливка дампов от новой модели превращает 05 версию в кирпич.
Может быть у кого-нибудь есть дампы для PartNo.: 1900 0700 05 ed 00 ?
Был бы рад если поделитесь ими.