yasharbsc » 25 фев 2019, 01:32
На компрессоре YVK -40 (с контроллером Airmaster P1) вышел из строя термодатчик .Код ошибки Е0125. Заменили на РТ100 - не подошел. Производитель компрессора отказался уточнять тип , предложил приобрести у него. Но в паспорте написано : 1. Контроллер настроен на работу с датчиком типа KTY , калибровка произведена в диапазоне с -32 по 150 гр по Цельсию. 2. Можно применить также 10к NTC, PT100 и PT100 ( c -50 до 250 град ). Но как поменять выбор датчика в контроллере нигде нельзя найти. Вопрос в том , что за датчик был установлен изначально или же как поменять тип датчика в настройках контроллера Airmaster P1 ?
-
-
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 25 фев 2019, 00:56
- Откуда (город): Sumqayit
Anton » 25 фев 2019, 10:27
yasharbsc писал(а):На компрессоре YVK -40 (с контроллером Airmaster P1) ...
Не пойму, что за марка, кто производитель?
-
- Специалист
-
- Сообщений: 189
- Зарегистрирован: 08 апр 2010, 10:43
derik » 25 фев 2019, 11:11
Можно из меню конфигурации входов выходов и датчиков.
-
- Специалист
-
- Сообщений: 89
- Зарегистрирован: 04 мар 2010, 15:28
yasharbsc » 25 фев 2019, 11:59
Не могу найти мануал , где указан параметр типа датчика
-
-
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 25 фев 2019, 00:56
- Откуда (город): Sumqayit
yasharbsc » 25 фев 2019, 12:00
параметр выбора типа термодатчика...
-
-
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 25 фев 2019, 00:56
- Откуда (город): Sumqayit
derik » 25 фев 2019, 12:29
yasharbsc писал(а):параметр выбора типа термодатчика...
Выбор типа датчика находится в меню настроек оборудования 3 (доступно с паролем администратора), в этом подменю листайте до "тип датчика AI5".
-
- Специалист
-
- Сообщений: 89
- Зарегистрирован: 04 мар 2010, 15:28
ASHKARUPA » 26 фев 2019, 18:35
если получится получить рабочую связку с Pt100 и контроллером под KTY сделать, очень хочется знать. У меня с S1 не получалось чтобы правду показывал если к контроллеру под Pt100 подключали и KTY и Pt100 (с котла с диапазоном -40...200) и Pt1000 и всякие разные вплоть до автомобильных. В итоге +-правду показывать стал только с Pt100 и диапазоном -20....150. точно не помню нижний какой был, возможно -30, но верхний точно 150.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
actuator » 26 фев 2019, 20:56
Возьмите переменный резистор. Подключите вместо датчика. снимите характеристики - сопротивление в контрольных точках, например, 0 градусов, 20, 100. И по полученным результатам и подберите. Мне не удалось подобрать. Занимался раза два, но у стандартных термотадчиков одни характеристики, а у установленных - получаются совсем иные...
george.myskery@mail.ru
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 247
- Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:51
- Откуда (город): Балаково
yasharbsc » 27 фев 2019, 20:45
Всем спасибо. Проблема решена. Подключил переменное сопротивление . Покрутил пока контроллер выдал 0 градусов. Для чистоты эксперимента отсоединил от контролера и измерил сопротивление, дальше соответственно 25 , 50, 75 и 100 градусов. Кстати - характеристика положительная . Подошел точно датчик - KTY81-210.
-
-
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 25 фев 2019, 00:56
- Откуда (город): Sumqayit
Valeron82 » 23 сен 2022, 17:07
Добрый день! Так удавалось кому-нибудь поменять в настройках типа датчика с РТ1000 на РТ100 или наоборот?
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 129
- Зарегистрирован: 28 июн 2013, 06:22
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры
Кто сейчас на форуме: