Влад » 07 мар 2019, 12:17
Всем Добрый день! Данная тема может будет уже заезженной, но тем неимения нужна помощь. Столкнулся с такой проблемой, на воздушном компрессоре CompAir L45, необходимо поменять панель управления Delcos 3100. Соответственно после установки и подключения новой панели запрашивает "Установочные коды" setup code 1,2,3", сразу говорю в электрическом шкафу они не указанны и в комплекте поставки их тоже нет. Добрые люди помогите, подскажите КОДЫ.
-
-
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 11:44
- Откуда (город): Москва
ASHKARUPA » 07 мар 2019, 16:23
А где ты возьмешь Delcos3100 ? их ещё продают? Так может у продавца спросить? можно немцам написать.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Korvet » 07 мар 2019, 19:03
Ну пишет так, как будто уже установил новый.
-
-
- Сообщений: 71
- Зарегистрирован: 26 фев 2010, 14:12
Sure_man » 07 мар 2019, 19:15
Пробуй эти... не смотри, что там написано 3000 - должно подойти...
- Вложения
-
- 3000.jpg (60.84 KiB) Просмотров: 1073
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 80
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 17:45
Влад » 08 мар 2019, 06:08
Панель новая уже установлена, вложение не открывается можете переслать на личку Vladpervov@mail.ru. Нашел manual на 3100 там указаны КОДЫ: 0001, но под ними не заходит. А поставщик панели ответил, что КОДЫ должны указываться вместе с компрессором, но у нас их почему то нет.
-
-
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 11:44
- Откуда (город): Москва
Riga_meh » 09 мар 2019, 20:15
коды зависят от макс. допустимого давления компрессора и вариантов исполнения. нужна инфо с шильдика.
-
-
- Сообщений: 36
- Зарегистрирован: 02 фев 2018, 23:19
- Откуда (город): Латвия
Влад » 10 мар 2019, 09:29
Всем огромное спасибо! Коды подошли! Компрессор запущен!
-
-
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 11:44
- Откуда (город): Москва
Влад » 10 мар 2019, 09:31
Огромное спасибо!
-
-
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 11:44
- Откуда (город): Москва
Sure_man » 13 мар 2019, 20:24
Это здорово!
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 80
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 17:45
andreymarygin » 06 май 2021, 12:08
Добрый день, как вызвать меню что бы ввести setup code 1,2,3. После скачка напряжения горит лампа h. И не могу запустить компрессор
-
-
- Сообщений: 1
- Зарегистрирован: 06 май 2021, 09:12
- Откуда (город): Krasnodar