i_borisov » 22 май 2019, 17:21
Hello, We have compressor Kaeser BS 51 with controller SIgma Control, that burned due to spilling water on it. We have another controller Sigma Control from Kaeser CS91, but this compressor was working on a lower pressure (7,5 bar). I cannot setup pressure higher than 7,5 bar. How can I change the maximum pressure of the controller? I suppose I need access to level 7, but the password that I have for level 7 is not working.
Any help will be greatly appreciated.
-
- Foreign specialist
-
- Сообщений: 55
- Зарегистрирован: 04 июл 2013, 18:06
- Откуда: Болгария
ASHKARUPA » 22 май 2019, 18:48
u need to know the correct password u can you ask kaeser but they will not give probably. You can try using sensor calibration, but this function may not be available from Kaeser or it also needs a password
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1516
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Android13 » 22 май 2019, 20:07
You must first press the emergency stop button, enter level 5. In the basic settings you specify the BS 51 compressor you need. Then in the pressure settings, set the pressure you need.
Всегда занимайся самообразованием, научись учиться. 89037913622
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 444
- Зарегистрирован: 11 янв 2013, 20:14
- Откуда: Г. Москва
- Откуда (город): Г. Москва
-
i_borisov » 20 июл 2019, 23:12
Android13 писал(а):You must first press the emergency stop button, enter level 5. In the basic settings you specify the BS 51 compressor you need. Then in the pressure settings, set the pressure you need.
Thank you very much!
-
- Foreign specialist
-
- Сообщений: 55
- Зарегистрирован: 04 июл 2013, 18:06
- Откуда: Болгария
Burovik_Dnepr » 25 июл 2019, 15:50
In your case, you need to change the type of compressor in the first place, and then the pressure. This requires a level 5 password. for pressure change - 4 levels
в вашем случае необходимо изменить тип компрессора в первую очередь, а потом давление. для этого необходим пароль 5 уровня. для изменения давления - 4 уровня
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 28
- Зарегистрирован: 09 фев 2019, 00:07
- Откуда (город): Dnepr
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
|
|