Beerloga » 02 июл 2019, 13:31
actuator писал(а):Сильно проблему не вижу, но есть вопросы. Видимо, вы сделали еще что-то, но не описали.
1) Вторичные цепи питаются с той же линии питания. Пока частотник стоит - питания на шкаф нет? 2) Во время разгона напруга может быть низкая для питания шкафа. 3) Как трансформаторы вторичной цепиработают на питании от частотника? Частотник дает постоянку похожую на переменку. И если мотору до этого особо дела нет, то трансформатор может работать не адекватно.
Отдельное питание приходит на шкаф, сила с частотника идет только на эл. двигатель компрессора. actuator писал(а):4) Зачем тогда в этой схеме Y-D ? сразу кидайте мотор на частотник.
Чтобы была возможность выбора работы с частотным преобразователем и без, на случай выхода из строя ЧРП. actuator писал(а):5) На какой ресурс рассчитываете, что отработает мотор? Про керамические подшшипники, токосъемные щетки в курсе?
Про это я не в курсе, чем грозит подобный режим работы? И на сколько сокращается ресурс?
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 24 июн 2019, 19:05
- Откуда (город): Almaty
actuator » 05 июл 2019, 22:26
Спасибо за ответы! Идея очень интересная, как и реализация. Главное - что вас это устраивает)
По основному вопросу. У вас два пути - либо обмануть электроникон, либо убрать эту функцию из элктроникона. В первом случае - надо найти вход, который отслеживает состояние контакторов (на схеме легко находится) и при запуске компрессора подавать на него NC сигнал (или NO - надо посмотреть на схему). Например, сделать это можно с помощью небольшого дополрнительного реле или контактора. Во втором случае городить ничего не надо - но нужен человек с программами от АС, возможно, для вас это будет сложнее.
Про подшипники. На частотных моторах подшипник (задний) керамический. Иначе ротор и статор образуют замкнутый контур и гуляют токи. Они и убивают подшипники. Встречал заказчиков, которые ставили обычные подшипники из экономии. Срок жизни - года два примерно (24/7)
george.myskery@mail.ru
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 247
- Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:51
- Откуда (город): Балаково
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры