Beerloga » 25 июн 2019, 06:51
Добрый день, На предприятие решили для оптимизации расходов ресурсов перевести два компрессора Atlas Copco GA75A-FF(2005 г.) и Atlas Copco GA160-FF (2006 г.) на частотные преобразователи и регулировать давление по внешнему датчику в сетевом режиме управления. С компрессором Atlas Copco GA75A-FF никаких затруднений не было. Когда собрали схему для GA160-FF похожую на с подключением ЧРП с компрессором Atlas Copco GA75A-FF, то при переключении в режим работы с ЧРП и принудительным переключении на треугольник мотора компрессора выходит ошибка ОБР. СВЯЗЬ С ПУСКАТЕЛЕМ (во вложении скрин ошибки). Большая просьба помочь в данном вопросе.
- Вложения
-
- IMG_20190624_190654.jpg (45.96 KiB) Просмотров: 1155
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 24 июн 2019, 19:05
- Откуда (город): Almaty
ws2000 » 25 июн 2019, 11:25
... не по теме, но рядом.. добрый день. есть мнение. что кабели и моторы от обычных компрессоров не годятся для работы с ЧП... обратите на это внимание.
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
ASHKARUPA » 25 июн 2019, 18:05
вот бы начать тему указав серийные номера. ну и ещё - если у Вы ЧП ставите, то какой нафиг "треугольник" ? Вам нужно всего 1 реле использовать, которое будет давать команду на запуск. Отключить все другие реле можно будет только с помощью изменения прошивки Elektronikon
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Beerloga » 26 июн 2019, 04:26
ASHKARUPA писал(а):вот бы начать тему указав серийные номера. ну и ещё - если у Вы ЧП ставите, то какой нафиг "треугольник" ? Вам нужно всего 1 реле использовать, которое будет давать команду на запуск. Отключить все другие реле можно будет только с помощью изменения прошивки Elektronikon
Здравствуйте, Серийный номер AIF.107820Зачем мне нужно реле для запуска, если я им управляю в сетевом режиме по CAN шине? У конечного пользователя есть возможность менять прошивку в Elektronikon?
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 24 июн 2019, 19:05
- Откуда (город): Almaty
ws2000 » 26 июн 2019, 08:43
"У конечного пользователя есть возможность менять прошивку в Elektronikon?" ... нет и никогда. только силами спеца по атласам.
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
Beerloga » 26 июн 2019, 13:02
ws2000 писал(а):"У конечного пользователя есть возможность менять прошивку в Elektronikon?" ... нет и никогда. только силами спеца по атласам.
Можете по подробнее рассказать про опцию в меню Elektronikonа "Выбор способа пуска с переключением Y-Δ или при полном напряжении"? Что дает данная опция? Проверять не могу на работающем оборудовании.
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 24 июн 2019, 19:05
- Откуда (город): Almaty
ws2000 » 26 июн 2019, 23:23
""Выбор способа пуска с переключением Y-Δ или при полном напряжении" - подробней не получиться. я не знаю где вы нашли эти пункты меню и что они там вообще делают в вашем меню. хотелось бы воочию оценить ваш успех над 75, т.к. с подобным успехом сталкиваться не приходилось пока, тем более без перепрошивки под VSD.
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
actuator » 27 июн 2019, 19:00
Что-то я не могу понять - вы в электрошкафу (до компрессора) поставили частотник и потом с частотника напруга идет на контакторы компрессора? Видится мне, что он в таком подключении и разгоняться то не должен ...
george.myskery@mail.ru
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 247
- Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:51
- Откуда (город): Балаково
Beerloga » 28 июн 2019, 06:48
actuator писал(а):Что-то я не могу понять - вы в электрошкафу (до компрессора) поставили частотник и потом с частотника напруга идет на контакторы компрессора? Видится мне, что он в таком подключении и разгоняться то не должен ...
У нас уже работает один компрессор по такой схеме и прекрасно регулируется, я писал об этом в первом сообщении. В чем вы видите проблему?
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 24 июн 2019, 19:05
- Откуда (город): Almaty
actuator » 28 июн 2019, 09:36
Сильно проблему не вижу, но есть вопросы. Видимо, вы сделали еще что-то, но не описали.
1) Вторичные цепи питаются с той же линии питания. Пока частотник стоит - питания на шкаф нет? 2) Во время разгона напруга может быть низкая для питания шкафа. 3) Как трансформаторы вторичной цепиработают на питании от частотника? Частотник дает постоянку похожую на переменку. И если мотору до этого особо дела нет, то трансформатор может работать не адекватно. 4) Зачем тогда в этой схеме Y-D ? сразу кидайте мотор на частотник. 5) На какой ресурс рассчитываете, что отработает мотор? Про керамические подшшипники, токосъемные щетки в курсе?
george.myskery@mail.ru
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 247
- Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:51
- Откуда (город): Балаково
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
|
|