Alladiin » 11 июл 2019, 12:05
Всем доброго дня! Проблема в следующем... Блок управления компрессором Air Control 3 сбросил на заводские настройки при помощи пароля 0064. Сейчас компрессор работает, но на номинальную производительность не выходит. Доступа к сервисным параметрам нет, так как не могу найти сервисный пароль. Может быть кто нибудь может поделиться сервисными паролями и сервисной инструкцией на Air Control 3? Заранее благодарен!
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 11 июл 2019, 11:48
- Откуда (город): Липецк
ASHKARUPA » 11 июл 2019, 18:32
что значит работает но не выходит на производительность? машина с ЧП? почему сразу не написать об этом? больше информации надо
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1516
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Alladiin » 12 июл 2019, 10:26
Доброго дня! Вот более подробная информация. Компрессор ALUP Allegro 150WK/SO. Оборудован преобразователем частоты (ПЧ) Emotron FDU40-300-20CE. На данный момент сброшен на заводские настройки блок управления Air Control 3 (версия прошивки AC3-Std-ALUP-V201 20.07.2007). Предполагаю что из-за сброса на заводские настройки в меню Air Control 3 в разделе "Конфигурация->Частотный преобразователь" стоит: НЕТ. Предполагаю, что именно из-за этого на частотный преобразователь всегда идет задание 4 mA и не меняется при работе компрессора, соответственно при запуске компрессора в работу ПЧ всегда работает на минимально разрешенной частоте (задана в параметрах ПЧ) и не выходит на номинальные обороты, как следствие не выходит на номинальную производительность. Сомневаться в исправности в отдельных узлов компрессора, ПЧ и системы управления не приходится. На данном этапе мне необходимо, как я вижу, в меню Air Control 3 в разделе "Конфигурация->Частотный преобразователь" поставить: ДА. И посмотреть как компрессор будет работать. Возможно изменения этого параметра будет достаточно для нормальной работы компрессора, а возможно, что из-за сброса на заводские настройки вылезут еще какие либо нюансы. Но доступа к этому параметру у меня нет. И мне необходим сервисный код для доступа к этому параметру. Те сервисные коды, которые на этом форуме озвучивались (3846 и 5317) доступа к "Конфигурация->Частотный преобразователь" не дают.
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 11 июл 2019, 11:48
- Откуда (город): Липецк
ASHKARUPA » 13 июл 2019, 16:05
Контроллер компрессора при этом показывает производительность в % ? по идее должен показывать 25%. Насколько я помню функции такой как Вы ищете там нет. Почти в любом AC3 заложены несколько сотен прошивок, которую надо выбрать, но нужен суточный код (он же заводской пароль). Наработка осталась прежней? если да, прошивка не должна была измениться.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1516
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Alladiin » 15 июл 2019, 09:50
Доброго дня! Контроллер компрессора показывает производительность в %. Показывает не 25%, а 100% хотя фактическая производительность намного ниже и скорее всего составляет приблизительно 25%. Наработка сбросилась в нуль, соответственно можно сделать вывод что прошивка изменилась. Где можно взять суточный код (он же заводской пароль) для того чтобы выбрать нужную прошивку? И как вообще эту прошивку или набор параметров для конкретной модели компрессора можно выбрать? Из какого пункта меню?
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 11 июл 2019, 11:48
- Откуда (город): Липецк
Evgeniy_E » 17 июл 2019, 07:17
Alladiin писал(а):Доброго дня! Контроллер компрессора показывает производительность в %. Показывает не 25%, а 100% хотя фактическая производительность намного ниже и скорее всего составляет приблизительно 25%. Наработка сбросилась в нуль, соответственно можно сделать вывод что прошивка изменилась. Где можно взять суточный код (он же заводской пароль) для того чтобы выбрать нужную прошивку? И как вообще эту прошивку или набор параметров для конкретной модели компрессора можно выбрать? Из какого пункта меню?
доброго дня! суточный код можете запросить у ВТК (ВнешТехКонтракт) находятся в Москве, обрисуете им проблему, я думаю они Вам помогут с суточным кодом.
-
-
- Сообщений: 15
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 10:21
- Откуда (город): Ekaterinburg96
BSP » 19 июл 2019, 09:48
День добрый! Кроме того не забудьте проверить правильная ли модель компрессора выбрана в меню. С суточным кодом могу помочь также - +7-951-790-98-69 (смс или WatsApp)
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 07 авг 2018, 15:20
- Откуда (город): Челябинск
ASHKARUPA » 19 июл 2019, 17:42
Автор решил проблему и как это обычно бывает, сообщить забыл. это не предположение а факт.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1516
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
carcubo » 13 дек 2019, 13:49
Доброе утро, у меня точно такая же проблема, кто-нибудь знает, как активировать модуль аналогового вывода преобразователя частоты? спасибо!
-
-
- Сообщений: 1
- Зарегистрирован: 13 дек 2019, 13:39
- Откуда (город): Puerto Real
Karpekodi » 15 сен 2023, 14:45
Добрый день! Есть у кого информация? Столкнулись с такой же проблемой
-
-
- Сообщений: 1
- Зарегистрирован: 15 сен 2023, 14:43
- Откуда (город): Карелия
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры