АлексейВ » 11 ноя 2019, 16:15
Уважаемые специалисты, замучил нас компрессор под контролем МАМ880, перестал включаться и постоянно пищит зуммер. Ошибку пишет VOLTAGE LOW 346 V На аппарат приходит 380 в Может ли быть такой вариант что при падении напряжения он отключился и теперь не включится пока не сбросим в меню эту ошибку ? Что смогли прозвонили - сетевые напряжения на схеме нормальные, не поймем в чем дело,
-
-
- Сообщений: 1
- Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 15:26
- Откуда (город): калуга
ws2000 » 13 ноя 2019, 01:21
... скорее всего ответ кроется в вопросе - виновник сам МАМ880 и его корявое ПО. но правда такова: видимо вам придётся найти первопричину самим. убедитесь, что падение до минимума точно отсутствует (просадка - вещь обычная...).. тут я советовать не стану, есть спецы по месту и свои... но меняя установки на самом контроллере можно чё-нить подпалить..
- Вложения
-
- панель мам880.pdf
- (2.08 MiB) Скачиваний: 4875
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
Evgeniy_E » 14 ноя 2019, 07:10
можете зажать кнопку ESC на 5 сек - ошибка должна сброситься, если снова свалится в ошибку, тогда смотрите почему у Вас просадка или на самом контроллере контакты ( попробуйте протянуть все клеммы) . Ну по настройкам в самом контроллере выше уже было сказано.
-
-
- Сообщений: 15
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 10:21
- Откуда (город): Ekaterinburg96
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
|
|