Белая Гора » 26 янв 2020, 02:41
Всем привет! Кто сталкивался с подобной проблемой? Тормазит панель контроллера... при переключении экранов параметров ждешь секунд по 30ть... Как лечить данную проблему?
- IMG-20200126-WA0001.jpg (66.73 KiB) Просмотров: 456
- Вложения
-
- IMG-20200126-WA0000.jpg (52.75 KiB) Просмотров: 456
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 26 янв 2020, 02:09
- Откуда (город): Николаевск-на-Амуре
ws2000 » 26 янв 2020, 03:04
... наблюдалось подобное явление в сильно продуваемом сквозняком помещении компрессорной... чаще наблюдается зимой. если у вас в компрессорной забор воздуха с улицы, а там у вас -27 днём , то всё в порядке.. устраните перемораживание компрессорной.
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
Белая Гора » 26 янв 2020, 03:10
В том то и дело, что " тормоза" присутствуют и после того как панель отлежала в теплом помещении сутки.
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 26 янв 2020, 02:09
- Откуда (город): Николаевск-на-Амуре
ws2000 » 26 янв 2020, 13:29
Белая Гора писал(а):В том то и дело, что " тормоза" присутствуют и после того как панель отлежала в теплом помещении сутки.
надо хорошо просушить. оптимально - в потоке горячего воздуха, но без фанатизма.. по сути, у вас просто замерзает экран (кристаллы в нём). это не неисправность, и не причина, а следствие.. запустив компрессор в дикий "-" методом прогрева масла и датчика темперы (внешнего) - вы обошли защиту по температуре запуска. но комплектация вашего компрессора базовая.. нет подогрева щита управления, да и сама панель не факт, что вытянет на таком морозе. -27 на улице, а сколько на сквозняке в компрессорной? -35? кристаллы потекут.. если уже их структура не изменилась. я понимаю, что вы на севере - народ суровый, но нежнее надо быть, нежнее..)
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
C@T » 28 янв 2020, 13:50
Надо осмотреть плату. По возможности проверить все электролитические конденсаторы (страдают в первую очередь обычно в нашем климате).
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 35
- Зарегистрирован: 03 дек 2018, 15:16
- Откуда (город): Комсомольск-на-Амуре
Белая Гора » 29 янв 2020, 01:14
Всем спасибо за содействие!!
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 26 янв 2020, 02:09
- Откуда (город): Николаевск-на-Амуре
actuator » 06 фев 2020, 12:00
C@T писал(а):Надо осмотреть плату. По возможности проверить все электролитические конденсаторы (страдают в первую очередь обычно в нашем климате).
Выпаять или заменить