ASHKARUPA » 27 янв 2020, 19:25
Просто ЧКЗ на трубах сыкономили, правильно автор сказал "душатся" компрессора - направление потока в трубе туда-сюда крутится. перепад надо создать больше на осушителе. Трубу потолще. либо буферный ресивер между компрессорами и осушкой поставить. - это дройд правильно сказал, поможет Да, ещё момент - у компрессоров где датчик давления? Ситуация очень напоминает не правильный подбор оборудования, вероятно фильтры магистральные и осушитель впритык совсем а компрессора нет. Даже на фото видно что перемычка между ресиверами не 2" или 2"? ОЙ, а на фильтрах что за труба? хоть ДУ25 есть? какие-то трубные фитинги? что за фигня???
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
r2d2 » 27 янв 2020, 19:36
под стравливанием воздуха из системы при выключенном осушителе, я предполагал сброс воздуха из ресивера, который стоит "перед" осушителем. то есть схема обвязки: компрессор - ресивер - осушитель. в осушителе, даже самом примитивном установлен обратный клапан на выходном патрубке, что предотвращяет движение воздуха в обратном направлении. а на счет инструкции - буду благодарен. всегда интересно почитать что там придумали, увы, у меня доступа к новым нету. p.s. и если можно, не на яндекс диски
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 143
- Зарегистрирован: 04 янв 2020, 01:24
- Откуда (город): Сумы
C@T » 28 янв 2020, 13:41
Пневмосхема имеет примерно такой вид (разные модули отличаются ненамного, суть остается) Из схемы видно, что осушение необходимо только в момент потребления воздуха. Когда компрессоры стоят, сушить нечего. ASHKARUPA писал(а):Да, ещё момент - у компрессоров где датчик давления?
Внутри компрессора, в сепараторе. ASHKARUPA писал(а):хоть ДУ25 есть? какие-то трубные фитинги? что за фигня???
На трубе было написано 25, но это по внешнему диаметру. Внутренний диаметр труб меньше 20. Фитинги вообще непонятные, в углах диаметр и того меньше 10мм (все это уже заменено на пропилен 32 диаметра).
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 35
- Зарегистрирован: 03 дек 2018, 15:16
- Откуда (город): Комсомольск-на-Амуре
C@T » 28 янв 2020, 16:15
Ладно, давайте вернемся к главному вопросу. Я вроде разобрался, но есть нюансы. Поправьте, если что. Насколько я понял принцип очень прост. Надо программируемый выход метацентра соединить со входом блока осушителя и сделать соответствующие настройки. Находим выход с метацентра, вот он судя по мануалу: Подцепляем к нему провода вот сюда: В настройках метацентра выбираем этот пункт: Далее, затягиваем провода на блок осушителя и подсоединяем к любому свободному входу (DI1-DI8) Затем идем в меню Q1, пункт 10.03 и выбираем это: Далее в пункте 18 выбираем соответствующий вход DI И задаем ему такой параметр: Вроде все верно? Меня немного смущает то, что на общем проводе входов DI висит 24 вольта. Или это же напряжение и управляет блоком?
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 35
- Зарегистрирован: 03 дек 2018, 15:16
- Откуда (город): Комсомольск-на-Амуре
r2d2 » 28 янв 2020, 16:38
исходя из инструкции на русс. языке необходимо сделать следующее: в меню P18.02 - 14 выбрать вариант "старт/стоп" в меню P18.03 - выбрать что будет значить "пуск", а что "остановка" (контакт разомкнут или замкнут) и в меню P10.12 - выбрать "цифровой вход оборудования" P.S. это сугубо из инструкции и мое предположение, сам не настраивал. так что, перед изменением параметров - записывайте значения которые были. может даже эти параметры спрятаны паролем (его я также не знаю) англ. версия - немного отличаются номера параметров, но меню P18 и P10 остаются прежними. цифровых входов там 8, но какие активны уже сейчас - сами определяйте P.S.S. - инструкцию через гугл находило именно на этом сайте. https://www.google.com/search?q=airmaster+q1+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&rlz=1C1AVFC_enUA865UA865&oq=ai&aqs=chrome.1.69i59l3j69i57j0j69i61l2j69i60.3135j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8и ради интереса, если будет время, на ресивере открыть сброс воздуха, чтобы вкл компрессор и качал воздух (чтобы не переходил в холостой ход). сопоставить значение давления на компрессоре (на контроллере что пишет) и значение давление на "контроллере блока управления" (что меряет давление на ресивере). интересно, больше 1,5 бара будет ... при новых фильтрах.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 143
- Зарегистрирован: 04 янв 2020, 01:24
- Откуда (город): Сумы
C@T » 05 фев 2020, 08:18
Короче все не так, как я думал. Так и не удалось мне найти управляющего сигнала с метацентра, нет у него сигнала на выходе, который бы говорил о работе компрессоров. Со входами Q1 разобрался. Управляющим сигналом и является наличие или отсутсвие 24В на соответствующем входу контакте. Таким образом я нашел группу свободных нормальнозамкнутых контактов на пускателях двигателя обоих компрессоров. Соединил их последовательно между собой и протянул провода в блок управления осушителем. Теперь при запуске хотя бы одного из компрессоров сушилка включается на регенерацию. При отключении обоих компрессоров сушилка завершает цикл и уходит в режим ожидания. Что и требовалось в моем случае.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 35
- Зарегистрирован: 03 дек 2018, 15:16
- Откуда (город): Комсомольск-на-Амуре
ASHKARUPA » 05 фев 2020, 18:22
C@T писал(а):Короче все не так, как я думал. Так и не удалось мне найти управляющего сигнала с метацентра, нет у него сигнала на выходе, который бы говорил о работе компрессоров. Со входами Q1 разобрался. Управляющим сигналом и является наличие или отсутсвие 24В на соответствующем входу контакте. Таким образом я нашел группу свободных нормальнозамкнутых контактов на пускателях двигателя обоих компрессоров. Соединил их последовательно между собой и протянул провода в блок управления осушителем. Теперь при запуске хотя бы одного из компрессоров сушилка включается на регенерацию. При отключении обоих компрессоров сушилка завершает цикл и уходит в режим ожидания. Что и требовалось в моем случае.
Поздравляю. Жаль что по цифровому каналу не получилось. тема-то полезная и интересная. Обсуждал недавно Ваш вопрос с товарищем-экспертом, сказал что например у SPX c опциональным контроллером (около 1000 уе) есть функция запуска и по дискретному входу и по давлению и по внешней команде MODBUS. Так же по modbus можно мониторить показания осушителя. Может просто P4 не может?))
- Вложения
-
- 5.jpg (89.81 KiB) Просмотров: 402
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
deniss74 » 06 фев 2020, 14:14
C@T писал(а):Короче все не так, как я думал. Так и не удалось мне найти управляющего сигнала с метацентра, нет у него сигнала на выходе, который бы говорил о работе компрессоров. Со входами Q1 разобрался. Управляющим сигналом и является наличие или отсутсвие 24В на соответствующем входу контакте. Таким образом я нашел группу свободных нормальнозамкнутых контактов на пускателях двигателя обоих компрессоров. Соединил их последовательно между собой и протянул провода в блок управления осушителем. Теперь при запуске хотя бы одного из компрессоров сушилка включается на регенерацию. При отключении обоих компрессоров сушилка завершает цикл и уходит в режим ожидания. Что и требовалось в моем случае.
Автоматический останов на осушителе не завязывают с Р4. ЧКЗ выполняют при помощи функции стен бай : один из контантов Q1 подключается к реле входного клапана компрессора( входной клапан открыт осушитель к работе, входной закрыт осушитель выкл) включение выполняется в подменю 18 на метоцентре
-
-
- Сообщений: 9
- Зарегистрирован: 06 мар 2014, 17:36
r2d2 » 07 фев 2020, 21:37
C@T
вы могли на каждом из контроллеров компрессора активировать цифровой выход "работа" и этот сигнал запитать на цифровой вход для включения осушителя. и понятное дело, запараллелить от двух компрессоров (при включении любого из компрессоров включался и осушитель). я б тоже не заморачивался и на пускатель повесил контакт. ASHKARUPA
вы там про осушитель инструкцией поделиться хотели. осушитель, который при выключении закрывает перед собой краны, сам (насколько я понял)
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 143
- Зарегистрирован: 04 янв 2020, 01:24
- Откуда (город): Сумы
C@T » 08 фев 2020, 05:28
r2d2 писал(а):вы могли на каждом из контроллеров компрессора активировать цифровой выход "работа" и этот сигнал запитать на цифровой вход для включения осушителя. и понятное дело, запараллелить от двух компрессоров (при включении любого из компрессоров включался и осушитель). я б тоже не заморачивался и на пускатель повесил контакт.
Ну от этого суть не меняется, да и на проводах и работах не сэкономить... Я изначально думал протянуть один провод от блока к блоку, а пришлось преодолевать лень и протянуть два
-