Форум по компрессорам, компрессорное оборудование, технику и технологии
Тема: Danfoss VLT_2800 ошибка "14" пробой на землю
• Активные темы Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
Danfoss VLT_2800 ошибка "14" пробой на землюДоброго времени суток, столкнулся с проблемой (Danfoss VLT_2800 ошибка "14" пробой на землю(питание эл. двигателя цепипь от частотник к двигателю)- прозвонили эти цепи, протянули все контакты, ошибка все равно появляется с разной переодичностью, не можем понять причину.Склоняюсь к версии что проблема в самом частотном преобразователе.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Danfoss VLT_2800 ошибка "14" пробой на землю... категорически не рекомендую пытать самим чинить частотник. для этого есть специально обученные люди со специальными приборами и навыками ремонта.
пробой - типичная проблема, т.к. если компрессор-пылесос что-то не всасал, то это засосёт в себя частотник. продувка мокрым (даже сухим) воздухом -- не эффективна. моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
Re: Danfoss VLT_2800 ошибка "14" пробой на землюА попробуйте пустить частотник без мотора или с другим мотором. Если ошибка будет повторяться - ну вы поняли)
Если уйдет - то мегерите мотор... А так, конденсаторы - самое слабое звено. george.myskery@mail.ru
Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на форуме:Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |