Vasiliy » 03 июл 2020, 22:32
Проблема, данный контроллер всегда выдает ошибку по высокой температуре винта, ошибка 12 "Se t" (снята или одета клемма на датчик, ему не важно, проверили сам датчик и проводку - все ок), затем вскрыли контроллер, обнаружили, что на микросхеме сгорел один термистор, нашли, заменили, но проблема осталась. Визуально все остальное цело, для дальнейшнего решения вопроса теперь нужна распиновка микросхемы, может у кого есть она? инструкция разных видов есть, но нужна именно информация по плате.
PS ну и на крайний случай, Air Control 1 и Air Control 2 взаимозаменяемы? или у них разные входы/выходы?
Поставка запчастей и расходных материалов для винтовых компрессоров.
-
-
- Сообщений: 92
- Зарегистрирован: 14 фев 2012, 15:13
- Откуда: Москва
- Откуда (город): Москва
-
Stas » 08 июл 2020, 12:50
Это ошибка не по высокой температуре, это обрыв цепи. Уверены что это был термистор? Отдайте плату электронщику, пускай он прозвонит полностью дорожку от контактов подключения датчика до ножек микроконтроллера.
-
-
- Сообщений: 35
- Зарегистрирован: 26 мар 2014, 07:01
Vasiliy » 16 июл 2020, 00:14
Stas писал(а):Это ошибка не по высокой температуре, это обрыв цепи. Уверены что это был термистор? Отдайте плату электронщику, пускай он прозвонит полностью дорожку от контактов подключения датчика до ножек микроконтроллера.
То что дело не в датчике было понятное после проведенных нами действий. Нашли электронщика, плату восстановили, все заработало, вопрос закрыт.
Поставка запчастей и расходных материалов для винтовых компрессоров.
-
-
- Сообщений: 92
- Зарегистрирован: 14 фев 2012, 15:13
- Откуда: Москва
- Откуда (город): Москва
-
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
|
|