ava78 » 18 авг 2020, 17:05
Добрый день!!!! Подскажите компрессор Boge SD50-3 с системой управления на панели Focus 2.0 Control. Панель рабочая, но компрессор не запускается. Предположительно слетело ПО или с панели или с контроллера. Кто сталкивался с данной проблемой? Чем можно подключиться? у кого есть описание данной панели и контроллера?
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 18 авг 2020, 12:34
- Откуда (город): Бобруйск
NSS » 21 авг 2020, 10:31
Руководство Focus 2.0
- Вложения
-
- focus control 2.0 (1).pdf
- (1.47 MiB) Скачиваний: 5605
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 244
- Зарегистрирован: 28 июл 2014, 13:01
- Откуда: г.Челябинск
- Откуда (город): Челябинск
ava78 » 21 авг 2020, 11:59
Спасибо за руководство. Почему то не много не совпадают ошибки.
Может кто подскажет - Висит ошибка 64-Слишком низкое системное давление на холостом ходу. Сообщение квитируется, но потом опять становится активным. даже если компрессор еще не запущен
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 18 авг 2020, 12:34
- Откуда (город): Бобруйск
Den » 21 авг 2020, 12:51
Здравствуйте! Могу предположить что требуется сервис клапана минимального давления и регулятора всасывания. Давно ли Вы обслуживали компрессор и все ли сделали правильно?
-
-
- Сообщений: 64
- Зарегистрирован: 12 фев 2015, 07:31
ava78 » 21 авг 2020, 15:12
Закупали рем комплект- все заменено
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 18 авг 2020, 12:34
- Откуда (город): Бобруйск
ava78 » 21 авг 2020, 15:18
Делали запрос в сервисный центр - до сих пор молчат
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 18 авг 2020, 12:34
- Откуда (город): Бобруйск
ASHKARUPA » 21 авг 2020, 17:52
ava78 писал(а):Закупали рем комплект- все заменено
Добрый вечер. пара вопросов, заменено и потом проблема появилась? кем заменено? Я не эксперт по Boge, но мне кажется тут очевидно и понятно контроллер намекает Вам что низкое давление на хол.ходу. Значит на маслобаке стоит датчик давления, когда давление падает ниже предела, выдаёт ошибку... Если ошибка начала появляться после замены РК впускного клапана, то руки по отрывать тому кто менял РК и впредь не подпускать к таким работам, т.к. будь это не Boge, через 500-600 часов блок заклинит если давление будет слишком низким. Если ошибка началась ДО, замены РК и купив и поменяв РК пытались вылечить эту проблему, то надо искать утечки воздуха который засасывается и одновременно стравливается когда компрессор работает в холостую или регулировать давление холостого хода. как правило на всех почти впускных клапанах такая функция есть, какой-нибудь типа жиклера игольчатый вентиль с контргайкой
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Den » 24 авг 2020, 06:28
ava78 писал(а):Закупали рем комплект- все заменено
Уточните у тех кто сервис делал, обслуживали ли они именно регулятор всасывания с заменой ремкомплекта? Данный ремкомплект не входит в сервисный набор, поставляется отдельно. А лучше всего, обратитесь к ближайшему дистрибьютору BOGE и не нужно будет терять драгоценное время на поиски виноватых и переделки.
-
-
- Сообщений: 64
- Зарегистрирован: 12 фев 2015, 07:31
NSS » 24 авг 2020, 11:21
ava78 писал(а):Может кто подскажет - Висит ошибка 64-Слишком низкое системное давление на холостом ходу. Сообщение квитируется, но потом опять становится активным. даже если компрессор еще не запущен
Если меняли рем.комплект MPV , то возможно , при установки на место клапана - его перекосили , и тарелка клапана не плотно прилегает к корпусу. Компрессор у вас при выключении как долго работает на холостом ходу Посмотрите - какое значение Ps в момент выключения компрессора после режима Х.Х.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 244
- Зарегистрирован: 28 июл 2014, 13:01
- Откуда: г.Челябинск
- Откуда (город): Челябинск
ava78 » 25 авг 2020, 12:51
Ошибка не квитируется, даже после включения компрессора (подача напряжения), когда еще двигатель не запущен и у него давление 0
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 18 авг 2020, 12:34
- Откуда (город): Бобруйск
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
|
|