Программирование и его прикладные аспекты, аппаратное обеспечение, особенности настройки - вся автоматизация компрессоров обсуждается в этом разделе. Взаимопомощь в работе с ошибками контролеров, сервисными сообщениями
и другие вопросы автоматизации винтовых, поршневых компрессоров и компрессорных.
Ответить

Замена контролера на Atlas Copco. Нужна помощь!!

11 ноя 2020, 15:46

Добрый день. Подскажите возможно ли заменить контроллер на компрессоре Atlas copco GA37 серийный номер AII 364399 на Airmaster P1 или какой-нибудь другой? Заранее благодарен за ответ.

Re: Замена контролера на Atlas Copco. Нужна помощь!!

11 ноя 2020, 23:46

Добрый,)
... Уточню : 1999гв, 7,5 бар. Брест. Бат памяти легла, прога обнулилась, перепрописать нельзя. Варианты решения: купить более свежий электроникон с прошивкой конкретно под это компрессор ; купить панель от ремезы и сломать мозг как туда вписать параметры датчиков АС (или заменить их))... ;купить панель от чекато и установить.
Слышал ставят китайские, но там всё мутно и стрёмно работает (на всех новых китайских панелях..)

Re: Замена контролера на Atlas Copco. Нужна помощь!!

11 ноя 2020, 23:46

ws2000 писал(а):Добрый,)
... Уточню : 1999гв, 7,5 бар. Брест. Бат памяти легла, прога обнулилась, перепрописать нельзя. Варианты решения: купить более свежий электроникон с прошивкой конкретно под это компрессор ; купить панель от ремезы и сломать мозг как туда вписать параметры датчиков АС (или заменить их))... ;купить панель от чекато и установить.
Слышал ставят китайские, но там всё мутно и стрёмно работает (на всех новых китайских панелях..)
Ответить