Cossack » 08 апр 2021, 12:34
Добрый день, коллеги! Прошу помощи в сложившейся на днях ситуации. Компрессор был остановлен, сняли питание, затем подали. Теперь на дисплее Electronikon попеременно отображается 3 и CFGF. Ничего не смог найти по данному сообщению, предполагаю, что сие означает Configuration Fail с кодом 3. Подскажите, что делать. Спасибо!
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 08 апр 2021, 12:18
- Откуда (город): Санкт-Петербург
ASHKARUPA » 08 апр 2021, 15:19
Пробовать перепрошить. если не поможет, пробовать делать "жесткий сброс" и залить прошивку. если и после этого не оживёт, то менять контроллер на исправный.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
wowikv » 09 апр 2021, 09:53
Это сообщение появляется если некорректно включить питание,иначе говоря,если во время загрузки ПО произошёл сбой напряжения,то слетает прошивка.Необходим шильдик,часы наработки и прошить голову у официалов.Процесс недолгий.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 236
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 18:39
- Откуда (город): екатеринбург
Cossack » 09 апр 2021, 14:30
Спасибо всем ответившим. Печально конечно, первый раз вижу, чтобы на оборудовании так просто слетала прошивка... Было обычное плановое переключение...
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 08 апр 2021, 12:18
- Откуда (город): Санкт-Петербург
actuator » 09 апр 2021, 21:47
А какой контроллер?
george.myskery@mail.ru
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 247
- Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:51
- Откуда (город): Балаково
wowikv » 09 апр 2021, 22:39
Я не автор,но обычно такое на последнем електрониконе,не графическом.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 236
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 18:39
- Откуда (город): екатеринбург
Cossack » 13 апр 2021, 09:36
actuator писал(а):А какой контроллер?
Elektronikon LR244507 boitier type 4(не графический)
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 08 апр 2021, 12:18
- Откуда (город): Санкт-Петербург