День добрый
поделитесь опытом или познанием китай логики работы по сети
Имеется два MAM880(B)(V)(100) на компрессоре Spitzenreiter. Допаяли до MAM880(B)(T)(V)(100) небыло микросхем связи.
Соеденили из настроили по инструкции. Они работаю но непонятно как.
настраивал download/file.php?id=3051 но сейчас не открывается.
Настройка один Ведущий у него в меню состояние сети 12 ячеек и 2 занаяты (моргают)
Второй ведомый там в состоянии где TX RX мигают звездочки.
Мне непонятно
1. В настройках есть параметр время 2 часа для чего оно?
2. В сетевых настройках задается давление но непонятно по какому датчику он будет работать по Ведущему или по своему.
3 как задуманна логика Второй резервный или в паралель первому.
Просто со слов клиента они работают в шахмотном порядке.
Но если отключить первый второй сразу подрывается в работу. Хотят в идеале 3 машины так запустить (третья уже где то едет)
а сейчас они как работают? оба дуют без настройки?
почитайте в этой теме логику работы - viewtopic.php?f=8&t=481&p=3275&hilit=%D0%B2+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8E#p3275