m75nf » 19 апр 2021, 10:14
День добрый поделитесь опытом или познанием китай логики работы по сети Имеется два MAM880(B)(V)(100) на компрессоре Spitzenreiter. Допаяли до MAM880(B)(T)(V)(100) небыло микросхем связи. Соеденили из настроили по инструкции. Они работаю но непонятно как. настраивал download/file.php?id=3051 но сейчас не открывается. Настройка один Ведущий у него в меню состояние сети 12 ячеек и 2 занаяты (моргают) Второй ведомый там в состоянии где TX RX мигают звездочки. Мне непонятно 1. В настройках есть параметр время 2 часа для чего оно? 2. В сетевых настройках задается давление но непонятно по какому датчику он будет работать по Ведущему или по своему. 3 как задуманна логика Второй резервный или в паралель первому. Просто со слов клиента они работают в шахмотном порядке. Но если отключить первый второй сразу подрывается в работу. Хотят в идеале 3 машины так запустить (третья уже где то едет)
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 09:04
- Откуда (город): Ульяновск
alieksandr_p » 19 апр 2021, 18:29
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 199
- Зарегистрирован: 15 апр 2013, 21:46
ASHKARUPA » 19 апр 2021, 18:52
1) время 2 часа это ротация, функция чтобы наработка была одинаковой. 2)работают по датчику давления ведущего, но если у ведомого уставки давления выходят за пределы уставок ведущего, то нормально работать не будут. в идеале использовать отдельный "общий" датчик давления, с простыми контроллерами типа 880 не уверен что это возможно. 3)на этот вопрос не могу ответить. надо лезть в полную инструкцию - та что на русском как правило переведена коряво, на английском более менее, но всё равно не совсем корректно т.к. опять таки переведена с китайского. Мы делали управление со своей панелью стороннего производителя, так вот чтобы понять все значения и условия обращались к Китайцу знакомому.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
m75nf » 19 апр 2021, 20:41
может неправильно описал. в настройках каждой машины есть «Режим:блок.» Мни BLK:00.62 МПа Макс. BLK:00.78 МПа Непонятно при работе по сити у ведомого есть три вариента 1 Свое давление (настройка вкладка рабочее давление) по которому он работал без сети 2. это из меню "Режим блок" где мин BLK макс BLK 3. Давление Ведущего блока По какому он работает? Кто не будь может пояснить во вкладке "Установ-раб.реж " Вкл/Выкл режим:Удал Нагруз :AUTO Метод-ПД :BLOCK Код-сообщ:0001 Где строчка "метод-ПД" там есть связь блок и модбаз по моему Просто в каком то мануале читал что модбаз для связи с Комьютером.
Просто обратились именно именно с той проблемой что в той теме. Поэтому им сказали какие то "офицеалы " делайте связь и ведущий блок будет управлять давлением (все будет по его датчику). А по факту непонятно как это все работает.
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 09:04
- Откуда (город): Ульяновск
r2d2 » 19 апр 2021, 20:52
на третий вопрос. можно ж провести минутный эксперимент. один компрессор работает, второй значит в режиме ожидания. взять на ресивере открыть сброс воздуха. дождаться когда давление упадет ниже давления пуска и посмотреть на "ждущий" компрессор. возможно там есть "время" задержки пуска. думаю, включится второй компрессор, поможет докачать до нужного давления и выключится.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 143
- Зарегистрирован: 04 янв 2020, 01:24
- Откуда (город): Сумы
m75nf » 20 апр 2021, 20:58
Это пробывал подрывается. Сильно мне эксперементировать не дают подключена линия которая работает 24 часа в сутки и сильно требовательна к воздуху.
-
-