r2d2 » 04 июн 2021, 09:06
всем доброго! попалась на глаза "чудная" электросхема на китайский компрессор (контроллер MAM 6090). компрессор - с частотником, но в схеме также реализован режим "звезда-треугольник". и напрашивается вопрос: а как это дело должно работать?
может кто встречал такую схему "вживую"? и как она функционирует? у меня предположение следующее: - пуск "звезда-треугольник" - на треугольнике качает компрессор до некоего давления р1 - после чего, отключается линейный пускатель (км4) и включается пускатель км2 и ток идет через частотник (при этом км1 втянут и нужен чтобы "собрать обмотки в треугольник") - частотник регулирует обороты в диапазоне давлений р1... р2
и собственно вопросы: - что будет если давление в сети упадет ниже давления р1 при работающем двигателе? частотник будет пытаться его поднять за счет оборотов или пускатель км2 отключится (частотник выкл) и скомутируется режим треугольник за счет линейного пускателя км1 (полная мощность)? - зачем такое придумывать? ведь можно в двигателе обмотки соединить перемычками в треугольник. в момент пуска, частотник сам, не спеша, разгонит двигатель.
я сомневаюсь, что это придумали китайцы ... скорее всего где-то подсмотрели. возможно кто-то сталкивался с такой схемой на брендах, и имеет описание ее работы.
двигатель обычный асинхронный
спасибо
- Вложения
-
- электросхема.jpg (50.32 KiB) Просмотров: 372
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 143
- Зарегистрирован: 04 янв 2020, 01:24
- Откуда (город): Сумы
Емил » 04 июн 2021, 21:16
Вьиглядит как устройства плавного пуска с шунтом на КМ4(частотник в режиме softarter)
Капитализм-это дело нечестное!
-
- Foreign specialist
-
- Сообщений: 35
- Зарегистрирован: 15 май 2018, 23:19
- Откуда (город): София, България
r2d2 » 06 июн 2021, 20:42
Емил писал(а):Вьиглядит как устройства плавного пуска с шунтом на КМ4(частотник в режиме softarter)
то есть, если я правильно понял, частотник для "плавного пуска и торможения двигателя"? компрессор позиционируют как с регулируемой производительностью ...
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 143
- Зарегистрирован: 04 янв 2020, 01:24
- Откуда (город): Сумы
Юрист » 08 июн 2021, 10:18
r2d2 писал(а):....
компрессор позиционируют как с регулируемой производительностью ...
Продавцы как обычно)) Потом юристам разбираться ))
-
-
- Сообщений: 15
- Зарегистрирован: 18 мар 2019, 09:04
- Откуда (город): Серпухов
Alekseydzhevlah » 27 июл 2021, 09:48
Доброго! Все оказывается гараздо проще. На таких машинах обычно стоят асинхронники 50гц 3000об/мин Собственно к чему предистория… у контроллера есть возможность выбирать между прямым стартом и работа через ЧП. Вот и схема сразу расписана. Если фото найду шитовой добавлю. Ничего там связяного с режимами разгон-работа нет. Все как везде
-
- Специалист
-
- Сообщений: 75
- Зарегистрирован: 02 сен 2020, 23:11
- Откуда (город): Киев
Alekseydzhevlah » 27 июл 2021, 09:56
-
- Специалист
-
- Сообщений: 75
- Зарегистрирован: 02 сен 2020, 23:11
- Откуда (город): Киев
r2d2 » 28 июл 2021, 10:34
Alekseydzhevlah писал(а): у контроллера есть возможность выбирать между прямым стартом и работа через ЧП.
- контроллер сам выбирает? на чем основан выбор? или оператор вручную может выбрать? - если контроллер решил вкл без частотника, то в процессе работы на частотник он не переключится, так сказать на ходу (без полной остановки двигателя)?
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 143
- Зарегистрирован: 04 янв 2020, 01:24
- Откуда (город): Сумы
Alekseydzhevlah » 28 июл 2021, 10:38
Вручную в меню выбираешь, какой тип управления. По сути дублирование (резервирование)
-
- Специалист
-
- Сообщений: 75
- Зарегистрирован: 02 сен 2020, 23:11
- Откуда (город): Киев
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
|
|