Den » 12 окт 2021, 06:24
[quote="Сергей зугрэс"]Переставил контроллер с другого компрессора и он заработал не каких ошибок. Всё-таки это контроллер глюк славил. Только теперь вопрос где и как его перепрограммировать?[/quote
На сайте Ingersoll-Rand найдете перечень авторизованных дистрибьюторов и обращайтесь к ним.
-
-
- Сообщений: 64
- Зарегистрирован: 12 фев 2015, 07:31
Alexey » 17 окт 2021, 23:28
R160 - какой? В смысле после 160 есть индекс i/ie/n/ne? Желательно серийку. PS: Крайне заманушное решение перекинуть контроллеры, а не датчики, что много проще. 1AVPT:
- Вложения
-
- И еще вот, это к тому что в инструкции ничего нет... :)
- man1.jpeg (48.03 KiB) Просмотров: 389
-
- man.jpeg (78.92 KiB) Просмотров: 389
-
- Представитель Ingersoll Rand
-
- Сообщений: 365
- Зарегистрирован: 05 июл 2010, 12:17
- Откуда: Ростов на Дону
- Откуда (город): Ростов на Дону
-
Sman » 11 дек 2021, 10:33
Сергей зугрэс писал(а):Фазировка меняли не помогает. Вместо визуальной проверки правильности вращения мотора вы решили рискнуть вывести из строя винтовой блок?!
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 198
- Зарегистрирован: 09 янв 2016, 18:41
- Откуда: Ingersoll Rand
- Откуда (город): Тольятти
Sman » 11 дек 2021, 10:41
Сергей зугрэс писал(а): ошибка 1АРТ в инструкции о такой ошибки нет информации. Компрессор не запускается.
К сожалению, это издержки кривого перевода. В сомнительных случаях рекомендую переводить на английский. Там наверняка будет 1AVPT.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 198
- Зарегистрирован: 09 янв 2016, 18:41
- Откуда: Ingersoll Rand
- Откуда (город): Тольятти
Alexey » 11 дек 2021, 11:47
Sman писал(а):Сергей зугрэс писал(а): ошибка 1АРТ в инструкции о такой ошибки нет информации. Компрессор не запускается.
К сожалению, это издержки кривого перевода. В сомнительных случаях рекомендую переводить на английский. Там наверняка будет 1AVPT.
Совершенно верно. Перевод в контроллере на кирилице - отдельная боль. Вот список всех датчиков, которые могут выпадать в ошибке:
- Снимок экрана от 2021-12-11 11-39-38.png (34.19 KiB) Просмотров: 337
Поскольку автор темы не указал индекс компрессора, но фазировку поменяли и "не помогло", то могу предполагать это все-таки R160N/Ne, т.к там фазировка не играет значения и ЧП запустит в любом случае в правильном. В компрессорах Без ЧП, в данном случае вращение двигателя "не туда" вызвало бы ошибку check motor rotation, или проверьте двигатель. В некоторых моделях вращение определяется по датчику вакуума, но и ошибка была-бы другая.
-
- Представитель Ingersoll Rand
-
- Сообщений: 365
- Зарегистрирован: 05 июл 2010, 12:17
- Откуда: Ростов на Дону
- Откуда (город): Ростов на Дону
-
Alexey » 11 дек 2021, 12:13
Сергей зугрэс писал(а):Переставил контроллер с другого компрессора и он заработал не каких ошибок. Всё-таки это контроллер глюк славил. Только теперь вопрос где и как его перепрограммировать?
Можно проверить корректность работы контроллера и подключить на вход датчика генератор унифицированных сигналов. К тому-же может был глюк самого датчика, он ведь мембранного типа.После физического воздействия, скажем после постукивания по нему, датчик могло, прошу прощения за жаргонизм - отпустить. Возможно проявление ошибки повторно.
-
- Представитель Ingersoll Rand
-
- Сообщений: 365
- Зарегистрирован: 05 июл 2010, 12:17
- Откуда: Ростов на Дону
- Откуда (город): Ростов на Дону
-
ws2000 » 12 дек 2021, 10:59
... Приветствую. Информативно, из личного опыта: Отключение питания с панели даст возможность увидеть актуальную неисправность, а зависшую в памяти.. В схеме панели есть ошибочные решения, приводящие к отказу в работе компрессора. ПО слишком часто требует обновления и может криво ложиться. В схемах звезда-треугольник нет запаса по токам , выгорают пускатели..
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
|
|