woodpecker » 09 ноя 2021, 11:52
Для управления винтовыми компрессорами. Система управления должна анализировать скорость падения давления в системе, и в зависимости от нее, включать в работу 55 кВт машину, а не 37 квт (например). В случае включения 55 кВт компрессора и его выключения через 1-3 мин, т.к. давление быстро восстановилось, блок должен на 3-4 раз включать компрессор 37 кВт. Что-то вроде AI системы управления . Если 37 кВт не будет хватать, то возврат к включению 55 кВт через 2-3 раза, система должна обучаться. Принудительное снижение давление в линии на 0,2-0,5 бар в выходные дни, ночную смену и т.д. Запись основных параметров на внешний носитель на год работы. Подключения удаленного ПК оператора к системе (только контроль, без управления!). У АС есть система управления Optimazer 4.0, которая имеет подобные возможности. Если ее взять за основу, то получится годный продукт.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 265
- Зарегистрирован: 09 авг 2018, 14:12
- Откуда (город): Москва
snezer » 09 ноя 2021, 18:13
woodpecker писал(а): Ждём комментов специалистов
По функциям не увидел никаких косяков, все четко и логично. По оформлению Слишком короткие сообщения. Сделайте несколько страниц на основные параметры. Первая- давление и температру воздуха, вторая - температура масла и его давление, дополнительную информацию.
чтобы это сделать нужно панель оператора менять тогда на другую модификацию Сделайте возможность выбор пункта меню нажатием на стрелки и подтверждением set, использование цифрового блока только для ввода значения. К сожалению, это не удастся. И это тоже обусловлено конструктивными возможностями панели оператора. По моему мнению, менять панель нет смысла. Как говорится, дешево и сердито. Но если заказчик захочет, то с удовольствием! "Защиту от дурака" на основной кнопке в виде замка-блокиротора.
Это без проблем. Есть функция "пароль". Все действия по изменению чего захочет заказчик будет через ввод пароля
-
-
- Сообщений: 13
- Зарегистрирован: 05 ноя 2021, 09:58
- Откуда (город): Рубцовск
woodpecker » 10 ноя 2021, 11:38
Это без проблем. Есть функция "пароль".
Это само-собой Есть ручной переключатель режимов. Его надо защитить "от дурака". Вешается маленький замочек (блокиратор), цена вопроса 500-2000 руб. Это как пломба у стоп-крана в поезде, от серьезного дурака не спасет, а на остальных очень хорошо действует.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 265
- Зарегистрирован: 09 авг 2018, 14:12
- Откуда (город): Москва
snezer » 10 ноя 2021, 18:06
woodpecker писал(а):Это без проблем. Есть функция "пароль".
Это само-собой Есть ручной переключатель режимов. Его надо защитить "от дурака". Вешается маленький замочек (блокиратор), цена вопроса 500-2000 руб. Это как пломба у стоп-крана в поезде, от серьезного дурака не спасет, а на остальных очень хорошо действует.
Вот в этом не соглашусь и поспорю. Вы когда-нибудь были на подстанции или электростанции? В релейном зале, где аппаратура РЗА размещается? Вы представляете сколько там панелей управления и на каждой из них по десятку переключающих устройств, перевод которых в другие положения может привести к серьезным последствиям. Дак и что, на каждый ключ защиту от дурака ставить? Во вложении фото, для примера
- Вложения
-
- РП-166.JPG (56.96 KiB) Просмотров: 307
-
-
- Сообщений: 13
- Зарегистрирован: 05 ноя 2021, 09:58
- Откуда (город): Рубцовск
snezer » 23 ноя 2021, 05:18
Вот тут подумали и предварительно реализовали эти функции (пока эти). Шкаф управления, реализующий следующие функции: • Запуск компрессоров при снижении давления ниже уставки, останов при достижении уставки, очередность запуска определяется при разработке технического задания; • Запуск компрессоров по анализу скорости падения давления; • Регулирование производительности компрессора с ПЧ; • Контроль аварийного снижения и повышения давления в сети; • Ротация компрессоров (выравнивание наработки); • Контроль времени работы каждого компрессора: • Сбор, отображение на экране и передачу данных по каждому компрессору (давление и температура воздуха, наработка, текущее состояние вкл/выкл/авария), передача осуществляется по средствам GSM модуля (контроль через интернет, оповещение на телефон); • Управление запуском/остановом компрессоров, по средствам GSM модуля (заказчик так захотел); • Контроль температуры воздуха в помещении компрессорной и управление вентиляцией; Дополнительные функции, определенные на основании технического задания.
Ждем отзывов (выше приведенные советы и доводы учитываем, спасибо, они пока в стадии разработки )
-
-