niasti писал(а):SVIP писал(а):В итоге удалось решить проблему с паролем? У нас ELEKTRONIKON на днях то же выдал сообщение которое не сбросить без пароля.
Что у вас за проблема?
Elektronikon GraphicPlus стоящий на ES 6 выдал предупреждение о том что требуется сервис. Как выяснилось там заложено что после истечения 20000 часов должно сработать предупреждение о необходимости ТО.
Из мануала следует что для ES 6 особо ТО не требуется. Но в результате появления этого предупреждения оно стало закрывать собой строку в которой отображается режим в котором находится ES 6 а также экран перестал гаснуть.
Сразу стало понятно что необходим более высокий доступ к ES 6. На момент появления предупреждения стоял Уровень Доступа "Пользователь". И кнопки сброса предупреждения какая задействуется обычно на Elektronikon Graphic на компрессорах после проведения ТО не было.
До этого особо не вникал в пароли и уровни доступа но теперь заинтересовался и хотел бы прояснить ситуацию.
Какие вообще могут быть уровни доступа на подобных Электрониконах? И как я предполагаю все равно некоторые настройки закладываются на уроне прошивки и не могут быть изменены непосредственно через Электроникон не зависимо от уровня доступа? Может кто-то может что-то прояснить по этой теме.
К примеру у нас три Elektronikon Graphic на компрессорах и один Elektronikon GraphicPlus на ES 6. На трех можно установить время через которое погаснет экран в интервале от 5 до 60 минут с шагом в 5 минут. А на одном стоит пять минут и нет возможности что-то поменять. Значит это было уже установлено на уровне прошивки.
- Вложения
-
- ES 6 СЕРВИС.JPG (86.2 KiB) Просмотров: 1183
-
- ES 6 ОБЗОР.JPG (78.07 KiB) Просмотров: 1183