Форум по компрессорам, компрессорное оборудование, технику и технологии
Тема: Kraftmann Vega Air control base нужна помощь
• Активные темы Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
Kraftmann Vega Air control base нужна помощьДоброго времени суток. Нужна помощь по контроллеру air control base.(установлен на компрессоре vega 55) на контроллере горит ошибка 67 SE T2. Второго датчика в компрессоре нет, перепробовано уже все. год назад была такая же проблема, контроллер пришлось заменить.
Re: Kraftmann Vega Air control base нужна помощьЗдравствуйте, какая версия ПО была на старом и на новом блоке? попробуйте перепрошить.
Re: Kraftmann Vega Air control base нужна помощьНе давно ставил такой контроллер ( новый) .При включении появилась такая ошибка. Нужно изменить параметр 60 (тип компрессота) и все будет работать( если конечно у вас есть заводской допуск) У меня всё получилось
Сообщений: 3
• Страница 1 из 1