Renat » 17 дек 2021, 12:55
Добрый день. Исходные данные: компрессор Boge S75-3, 2015г., контроллер Focus. Вопрос: после запуска компрессор набирает давление до 8,2 как и положено, затем должен перейти в режим холостого хода. На дисплее надпись "под нагрузкой" сменяется на "холостой ход", но при этом компрессор продолжает набирать давление и позже встает по высокому давлению. При появлении сообщения "холостой ход" с клапана разгрузки снимается питание. Также позже начала появляться ошибка 12 "System pressure decrease too slow". Пробовали скинуть катушку с разгрузочного клапана - давление компрессор не набирает после запуска, то есть можно предположить что клапан рабочий (его меняли перед этим). Также электромотор компрессора должен менять тип подключения с треугольника на звезду - этого не происходит.
P.S. Схему приложил
- Вложения
-
- Boge S75-3.jpeg (61.26 KiB) Просмотров: 769
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 17 дек 2021, 12:23
- Откуда (город): Москва
vasy01 » 17 дек 2021, 13:49
Проблема этого компрессора в разгрузочном клапане, меняйте на новый
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 166
- Зарегистрирован: 13 июл 2016, 14:34
- Откуда (город): Вельск
Renat » 17 дек 2021, 14:00
vasy01 писал(а):Проблема этого компрессора в разгрузочном клапане, меняйте на новый
Спасибо, поменяли на перебранный старый, теперь наоборот набора нет, набирает только до 2,5 бар примерно)
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 17 дек 2021, 12:23
- Откуда (город): Москва
vasy01 » 17 дек 2021, 14:04
Меняйте на новый переборкак очень редко помогает, чаще выходит механическая часть клапана.Проверено временем
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 166
- Зарегистрирован: 13 июл 2016, 14:34
- Откуда (город): Вельск
Renat » 21 дек 2021, 18:02
vasy01 писал(а):Меняйте на новый переборкак очень редко помогает, чаще выходит механическая часть клапана.Проверено временем
Проблема была в разгрузочном клапане, спасибо. Ждать новый клапан долго и решил немного изменить схему. Этот клапан выполняет 2 функции - разгружает и открывает/закрывает заслонку на входе. Решил вторую его функцию убрать заглушив выход управления заслонкой и установить второй клапан (другого типа) только на заслонку. Катушку второго клапана подсоединил к катушке первого клапана а подачу воздуха подключил к выходу компрессора (через тройник к шлангу 6мм идущий к датчику давления) и между тройником и клапаном поставил пневморедуктор. С первого запуска все заработало, несколько циклов отработал и пока остановил, так как компрессор резервный.
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 17 дек 2021, 12:23
- Откуда (город): Москва
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры