Форум по компрессорам, компрессорное оборудование, технику и технологии
Тема: Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд Imperium
• Активные темы Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд ImperiumДобрый вечер. Прошу помощи в виде какой либо информации о подключении, настройке, программировании указанных выше приводов. Имеем EKO SCD VST, на контроллер Mk5 приходит отказ с преобразователя с пометкой на низкое входящее напряжение. Происходит именно на запуске, напряжение на входе адекватное, на сколько возможно измерить. В целом по компрессору замечаний больше нет.
Re: Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд ImperiumВот, что говорит мануал. Отсылается к программе, доступа к которой у вас, скорее всего, нет...
Пишите в личку, если не найдете ответа, будем подумать
george.myskery@mail.ru
Re: Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд Imperium
А чем вы напряжение мерили? Обычным мультиметром в состоянии покоя? Просто в статике без нагрузки или при устоявшемся режиме работы компрессора напряжение может быть по "показометру" нормальное, а в момент запуска потребляемый ток значительно выше номинального, соответственно идёт просадка напряжения сети. Частотник видит, что при пуске напряжение питающей сети ниже минимально допустимого и падает в ошибку. Вполне стандартная ситуация. Проверяйте напряжение в сети в момент пуска. -- Сколько кВт компрессор и что из себя представляет линия питания? Ошибка валится в 100% пусков или когда как?
Re: Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд Imperium
Спасибо за ответ, напряжение мерили, конечно же, стрелочными приборами и как раз таки во время плавного разгона, который исключает многократное возрастание пускового тока
Re: Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд Imperium
А ошибка повторяется 100% или когда как? Корреляция прослеживается с напряжением в сети? Например при 415В нормально пускается а при 400 никак. Если корреляции нет, то это скорее всего просто подсевшие конденсаторы в частотнике в цепях измерения напряжения. Если ошибка лезет при действительно низком питании, то скорее всего в частотнике пороги завышены, т.е жестко прописана сеть 420В например с порогом отключения 400 или подобное. Редко но встречается такое.
Re: Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд ImperiumЕще может быть такой глюк при проблемах с заземлением как самого компрессора, так и с точкой "звезды" где защитные экраны собираются от различных датчиков. Например HMI панелька висит на CAN или 485 а земля от неё в воздухе подвисла, оторвалась или не прикрутили. Ну или что- то подобное.
Re: Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд Imperium
благодарю, сегодня ещё раз проверим линию и электрошкаф на эти все моменты
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на форуме:Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |