14 дек 2022, 20:30
15 дек 2022, 00:53
15 дек 2022, 15:35
174teh писал(а): приходит отказ с преобразователя с пометкой на низкое входящее напряжение. Происходит именно на запуске, напряжение на входе адекватное, на сколько возможно измерить.
15 дек 2022, 16:16
Sakhalin_Cat писал(а):174teh писал(а): приходит отказ с преобразователя с пометкой на низкое входящее напряжение. Происходит именно на запуске, напряжение на входе адекватное, на сколько возможно измерить.
А чем вы напряжение мерили? Обычным мультиметром в состоянии покоя?
Просто в статике без нагрузки или при устоявшемся режиме работы компрессора напряжение может быть по "показометру" нормальное, а в момент запуска потребляемый ток значительно выше номинального, соответственно идёт просадка напряжения сети. Частотник видит, что при пуске напряжение питающей сети ниже минимально допустимого и падает в ошибку.
Вполне стандартная ситуация.
Проверяйте напряжение в сети в момент пуска.
--
Сколько кВт компрессор и что из себя представляет линия питания?
Ошибка валится в 100% пусков или когда как?
15 дек 2022, 16:30
174teh писал(а):Спасибо за ответ, напряжение мерили, конечно же, стрелочными приборами и как раз таки во время плавного разгона, который исключает многократное возрастание пускового тока
15 дек 2022, 16:34
16 дек 2022, 07:17
Sakhalin_Cat писал(а):Еще может быть такой глюк при проблемах с заземлением как самого компрессора, так и с точкой "звезды" где защитные экраны собираются от различных датчиков. Например HMI панелька висит на CAN или 485 а земля от неё в воздухе подвисла, оторвалась или не прикрутили. Ну или что- то подобное.