Программирование и его прикладные аспекты, аппаратное обеспечение, особенности настройки - вся автоматизация компрессоров обсуждается в этом разделе. Взаимопомощь в работе с ошибками контролеров, сервисными сообщениями
и другие вопросы автоматизации винтовых, поршневых компрессоров и компрессорных.
Ответить

Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд Imperium

14 дек 2022, 20:30

Добрый вечер. Прошу помощи в виде какой либо информации о подключении, настройке, программировании указанных выше приводов. Имеем EKO SCD VST, на контроллер Mk5 приходит отказ с преобразователя с пометкой на низкое входящее напряжение. Происходит именно на запуске, напряжение на входе адекватное, на сколько возможно измерить. В целом по компрессору замечаний больше нет.
Вложения
WhatsApp Image 2022-12-13 at 10.54.55.jpeg
WhatsApp Image 2022-12-13 at 10.54.55.jpeg (19.52 KiB) Просмотров: 565

Re: Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд Imperium

15 дек 2022, 00:53

Вот, что говорит мануал. Отсылается к программе, доступа к которой у вас, скорее всего, нет...

Пишите в личку, если не найдете ответа, будем подумать
Вложения
Neos-4369.jpg
Neos-4369.jpg (32.96 KiB) Просмотров: 559

Re: Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд Imperium

15 дек 2022, 15:35

174teh писал(а): приходит отказ с преобразователя с пометкой на низкое входящее напряжение. Происходит именно на запуске, напряжение на входе адекватное, на сколько возможно измерить.

А чем вы напряжение мерили? Обычным мультиметром в состоянии покоя?
Просто в статике без нагрузки или при устоявшемся режиме работы компрессора напряжение может быть по "показометру" нормальное, а в момент запуска потребляемый ток значительно выше номинального, соответственно идёт просадка напряжения сети. Частотник видит, что при пуске напряжение питающей сети ниже минимально допустимого и падает в ошибку.
Вполне стандартная ситуация.
Проверяйте напряжение в сети в момент пуска.
--
Сколько кВт компрессор и что из себя представляет линия питания?
Ошибка валится в 100% пусков или когда как?

Re: Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд Imperium

15 дек 2022, 16:16

Sakhalin_Cat писал(а):
174teh писал(а): приходит отказ с преобразователя с пометкой на низкое входящее напряжение. Происходит именно на запуске, напряжение на входе адекватное, на сколько возможно измерить.

А чем вы напряжение мерили? Обычным мультиметром в состоянии покоя?
Просто в статике без нагрузки или при устоявшемся режиме работы компрессора напряжение может быть по "показометру" нормальное, а в момент запуска потребляемый ток значительно выше номинального, соответственно идёт просадка напряжения сети. Частотник видит, что при пуске напряжение питающей сети ниже минимально допустимого и падает в ошибку.
Вполне стандартная ситуация.
Проверяйте напряжение в сети в момент пуска.
--
Сколько кВт компрессор и что из себя представляет линия питания?
Ошибка валится в 100% пусков или когда как?


Спасибо за ответ, напряжение мерили, конечно же, стрелочными приборами и как раз таки во время плавного разгона, который исключает многократное возрастание пускового тока

Re: Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд Imperium

15 дек 2022, 16:30

174teh писал(а):Спасибо за ответ, напряжение мерили, конечно же, стрелочными приборами и как раз таки во время плавного разгона, который исключает многократное возрастание пускового тока

А ошибка повторяется 100% или когда как?
Корреляция прослеживается с напряжением в сети? Например при 415В нормально пускается а при 400 никак.
Если корреляции нет, то это скорее всего просто подсевшие конденсаторы в частотнике в цепях измерения напряжения. Если ошибка лезет при действительно низком питании, то скорее всего в частотнике пороги завышены, т.е жестко прописана сеть 420В например с порогом отключения 400 или подобное. Редко но встречается такое.

Re: Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд Imperium

15 дек 2022, 16:34

Еще может быть такой глюк при проблемах с заземлением как самого компрессора, так и с точкой "звезды" где защитные экраны собираются от различных датчиков. Например HMI панелька висит на CAN или 485 а земля от неё в воздухе подвисла, оторвалась или не прикрутили. Ну или что- то подобное.

Re: Преобразователи частоты AC Neos и мультибренд Imperium

16 дек 2022, 07:17

Sakhalin_Cat писал(а):Еще может быть такой глюк при проблемах с заземлением как самого компрессора, так и с точкой "звезды" где защитные экраны собираются от различных датчиков. Например HMI панелька висит на CAN или 485 а земля от неё в воздухе подвисла, оторвалась или не прикрутили. Ну или что- то подобное.


благодарю, сегодня ещё раз проверим линию и электрошкаф на эти все моменты
Ответить