Страница 1 из 1

Air Control 5.1

СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 10:08
Rishat
Здравствуйте! Компрессор Alu Allegro 160. Такая проблема, сгорел частотный преобразователь АВВ на 185кВт, заказывали с завода получается ждать очень долго и дорого, купили другой частотный преобразователь, а он не видит контроллер Air Control 5.1, зайти в настройки не получается по причине незнания пароля, что можете посоветовать?

Re: Air Control 5.1

СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 15:36
alieksandr_p
А марка частотника, который купили?

Re: Air Control 5.1

СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 07:17
Rishat
Кастон 200 кВт!

Re: Air Control 5.1

СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 16:37
ASHKARUPA
Если у Вас контроллер компрессора AC5 управлял частотой по цифровому сигналу, то подружить эти 2 устройства у Вас вероятно не получится.
И пароль не поможет.
1.Вам нужна оригинальная прошивка ЧП ABB (сгоревшего), её нужно расшифровать и внести в новый ЧП.
2.Вам нужно наладить связь между контроллером и ЧП, и это не так просто как воткнуть кабель Ethernet.
3. С чего Вы взяли что Ваш ЧП в принципе, обладает таким же функционалом как родной ABB?
такие манипуляции вообще мало кто может. Например тех поддержка официального представительства при помощи завода изготовителя, больше месяца соображали как правильно "подружить" такого рода контроллер с новым ЧП, несмотря на то что были и файлы прошивок и правильные шнурки и софт и на другой стороне не глупые спецы... В нашем случае, контроллер компрессора был такой же, но частотник другого бренда.
P.S. если есть возможность заказать оригинал с установленной прошивкой, то пожалуй это самый простой и реальный вариант.
Ну или ещё вариант - замена контроллера компрессора, на тот который прошивается вручную.

Re: Air Control 5.1

СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 04:56
Rishat
Спасибо!