Тема: Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить аварию
• Активные темы Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить авариюДобрый день. Нужна помощь: Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить авария перегрузка мотора вентилятора, вентилятор от руки свободно крутиться
Re: Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить авариюМожет быть автомат неисправен
Re: Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить авариюВозможно там стоит тепловое реле, оно сработало. И его теперь нужно на нем сбросить.
Re: Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить авариюИменно так, пока не взведете тепловуху вентилятора ничего не сбросится
Re: Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить авариюДобрый вечер. Подскажите пожалуйста где находиться тепловуха на компрессре?
Re: Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить авариюВ электрошкафу, не в том где частотник, а рядом. Обозначается как правило Q15, либо поворотный флажок либо тумблер нужно взвести в положение I.
Но помимо этого желательно причину выяснить. Токи ли выше нормы, неисправность самого реле или где-то контакт плохой
Re: Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить авариюСпасибо завтра посмотрим