Программирование и его прикладные аспекты, аппаратное обеспечение, особенности настройки - вся автоматизация компрессоров обсуждается в этом разделе. Взаимопомощь в работе с ошибками контролеров, сервисными сообщениями
и другие вопросы автоматизации винтовых, поршневых компрессоров и компрессорных.
31 май 2023, 08:32
Добрый день. Нужна помощь: Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить авария перегрузка мотора вентилятора, вентилятор от руки свободно крутиться
01 июн 2023, 08:13
Может быть автомат неисправен
01 июн 2023, 08:22
Возможно там стоит тепловое реле, оно сработало. И его теперь нужно на нем сбросить.
04 июн 2023, 22:48
Именно так, пока не взведете тепловуху вентилятора ничего не сбросится
04 июн 2023, 23:06
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где находиться тепловуха на компрессре?
06 июн 2023, 09:39
В электрошкафу, не в том где частотник, а рядом. Обозначается как правило Q15, либо поворотный флажок либо тумблер нужно взвести в положение I.
Но помимо этого желательно причину выяснить. Токи ли выше нормы, неисправность самого реле или где-то контакт плохой
06 июн 2023, 20:13
Спасибо завтра посмотрим