Программирование и его прикладные аспекты, аппаратное обеспечение, особенности настройки - вся автоматизация компрессоров обсуждается в этом разделе. Взаимопомощь в работе с ошибками контролеров, сервисными сообщениями
и другие вопросы автоматизации винтовых, поршневых компрессоров и компрессорных.
Ответить

Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить аварию

31 май 2023, 08:32

Добрый день. Нужна помощь: Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить авария перегрузка мотора вентилятора, вентилятор от руки свободно крутиться

Re: Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить аварию

01 июн 2023, 08:13

Может быть автомат неисправен

Re: Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить аварию

01 июн 2023, 08:22

Возможно там стоит тепловое реле, оно сработало. И его теперь нужно на нем сбросить.

Re: Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить аварию

04 июн 2023, 22:48

Именно так, пока не взведете тепловуху вентилятора ничего не сбросится

Re: Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить аварию

04 июн 2023, 23:06

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где находиться тепловуха на компрессре?

Re: Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить аварию

06 июн 2023, 09:39

В электрошкафу, не в том где частотник, а рядом. Обозначается как правило Q15, либо поворотный флажок либо тумблер нужно взвести в положение I.
Но помимо этого желательно причину выяснить. Токи ли выше нормы, неисправность самого реле или где-то контакт плохой

Re: Доюрый день. Atlas Copco GA30, контролер Elektronikon Graphic не можем сбросить аварию

06 июн 2023, 20:13

Спасибо завтра посмотрим