Страница 1 из 1
Air control B Base не известная ошибка
Добавлено:
06 июн 2023, 10:57
Evgeniivolkov
Доброго дня ,не могу скинуть ошибку так как не имею информации по данному контроллеру. Убедительная просьба поделится информацией по данному блоку управления. Благодарю за обратную связь. Спасибо
Re: Air control B Base не известная ошибка
Добавлено:
06 июн 2023, 17:35
vasy01
Это не ошибка, а предупреждение , что необходимо провести Т.О
Re: Air control B Base не известная ошибка
Добавлено:
06 июн 2023, 19:00
Evgeniivolkov
Хорошо я вас понял,дело в том,что нам не зайти в мени ю сервисного обслуживания без кода и описание данного контроллера не известно,необходим мануал на air control B Base, спасибо.
Re: Air control B Base не известная ошибка
Добавлено:
06 июн 2023, 19:19
vasy01
Вот руководство по этому контроллеру, посмотрите должно всё получиться
Re: Air control B Base не известная ошибка
Добавлено:
06 июн 2023, 19:37
Evgeniivolkov
Будем завтра пробовать работать. Огромное вам спасибо за уделённое внимание и руководство.
Re: Air control B Base не известная ошибка
Добавлено:
07 июн 2023, 12:34
Evgeniivolkov
Доброго дня ,Air Control В предупреждение о не исправном датчике температуры охлаждающей жидкости на компрессоре он отсутствует, прошу не путать с датчиком общей температуры винтового блока тот в порядке. Пподскажите пожалуйста как обойти предупреждение так как не запустить компрессор далва норма 75
Re: Air control B Base не известная ошибка
Добавлено:
07 июн 2023, 12:42
Evgeniivolkov
Появилось предупреждение после квитирования технического обслуживания.
Re: Air control B Base не известная ошибка
Добавлено:
07 июн 2023, 15:08
Evgeniivolkov
Спешу поблагодарить участников форума, всё получилось!!!