Форум по компрессорам, компрессорное оборудование, технику и технологии
Тема: контроллер AirMaster P1
• Активные темы Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
контроллер AirMaster P1Добрый день. На единственном компрессоре на СТО установлен контроллер Аирмастер Р1. горит ошибка Е0125, неисправность датчика температуры. у официалов нет ни датчиков ни контроллеров, по срокам молчат..... есть ли возможность в данном контроллере отключить защиту по температуре? как обойти данную проблему?
Re: контроллер AirMaster P1ну такие вот официалы....
всё есть, надо просто лучше искать... также по теме: если заведомо исправный датчик постоянно глючит, то проблема в контроллере или электрике. Вызовите спеца. Датчик можно проверить так: - подкидываем мультиметр на замер сопротивления а затем делаем датчику легкий стресс (трясем, постукиваем не сильно, резко меняем температуру), если в процессе тряски датчик иногда показывает обрыв, значит ему кирдык. Если датчик "стрессоустойчивый" то проблема в контроллере иди проводке. По теме эмульсии - выставьте на контроллере время остановки секунд 200 и проверьте термостат (замените если не корректно работает) j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
Re: контроллер AirMaster P1спасибо, обязательно попробую.... подскажите, а может влиять на данную проблему просадка напряжения по одной из трех фаз? электрик проверял и обнаружил, что на одной из фаз вместо 220-ти всего 185В
Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на форуме:Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |