Параметры ПЧ для Atlas Copco ZT55VSDff
Добавлено: 01 мар 2024, 12:29
Здравствуйте.
Поделитесь, пожалуйста, параметрами преобразователя частоты Micromaster MX440 компрессора Atlas Copco ZT55VSDff
Если нет возможности подключиться, самые интересные значения параметров p701, p702, p703, p2012.0, p2013.0, пожалуйста, посмотрите их значения на панельке самого ПЧ
Вышел из строя преобразователь частоты Micromaster MX440, съездил в ремонт и вернулся без параметров.
Удалось найти другой компрессор GA55VSDff (отличается панельный контроллер). На основании параметров из его ПЧ настроил ПЧ, вернувшийся из ремонта.
Как оказалось, параметры USS отличаются. Мониторинг COM-порта помог определить скорость 19200, анализ телеграммы USS от панели к ПЧ показал адрес ПЧ в USS 01.
Вот с конфигурацией PKW, PZD сложности: пробовал p2012.0 = 3 и 4 слова. С такими параметрами нащупал ток и обороты, из ПЧ они передаются в ПЛК, отображаются на панели. Но Control Word 1 не долетает до ПЧ. (для четырёх слов конфигурировал телеграмму SW1, SW2, r24, r27, для трёх слов - SW1, r24, r27).
С дискретными входами тоже непонятно.
На DI1 сидит NO от K16, не получается догадаться, что вешать на него в ПЧ
На DI2 висит аварийная кнопка. Сюда OFF3, наверное, надо подцепить.
На DI3 релейный выход от панельного контроллера. Его назначение тоже непонятно.
(Электрической схемы нет, срисовано с реального железа)
Очень прошу поделитесь параметрами. Также прошу проверить отдельно значения параметров p2012, p2013 при отключенном стартере, на самой панели на ПЧ, т.к. при подключении стартера по USS эти параметры автоматически меняются и в стартере отображаются неверные. Также их поменять со стартера невозможно.
Спасибо.
Поделитесь, пожалуйста, параметрами преобразователя частоты Micromaster MX440 компрессора Atlas Copco ZT55VSDff
Если нет возможности подключиться, самые интересные значения параметров p701, p702, p703, p2012.0, p2013.0, пожалуйста, посмотрите их значения на панельке самого ПЧ
Вышел из строя преобразователь частоты Micromaster MX440, съездил в ремонт и вернулся без параметров.
Удалось найти другой компрессор GA55VSDff (отличается панельный контроллер). На основании параметров из его ПЧ настроил ПЧ, вернувшийся из ремонта.
Как оказалось, параметры USS отличаются. Мониторинг COM-порта помог определить скорость 19200, анализ телеграммы USS от панели к ПЧ показал адрес ПЧ в USS 01.
Вот с конфигурацией PKW, PZD сложности: пробовал p2012.0 = 3 и 4 слова. С такими параметрами нащупал ток и обороты, из ПЧ они передаются в ПЛК, отображаются на панели. Но Control Word 1 не долетает до ПЧ. (для четырёх слов конфигурировал телеграмму SW1, SW2, r24, r27, для трёх слов - SW1, r24, r27).
С дискретными входами тоже непонятно.
На DI1 сидит NO от K16, не получается догадаться, что вешать на него в ПЧ
На DI2 висит аварийная кнопка. Сюда OFF3, наверное, надо подцепить.
На DI3 релейный выход от панельного контроллера. Его назначение тоже непонятно.
(Электрической схемы нет, срисовано с реального железа)
Очень прошу поделитесь параметрами. Также прошу проверить отдельно значения параметров p2012, p2013 при отключенном стартере, на самой панели на ПЧ, т.к. при подключении стартера по USS эти параметры автоматически меняются и в стартере отображаются неверные. Также их поменять со стартера невозможно.
Спасибо.