Сообщение alextal »

Здравтвуйте! Всех с Новым Годом! Проблема с панелью управления МС2 компрессор ABAC Genezis RSE 7.5. Изначально пропадало питание панели (входное 24в. в норме) промучившись с ШИМом решил завести внешнее питание, отключив диоды с вторичных цепей источника питания и заведя внешнее стабилизированное питание. Вроде все пошло, но, при прогоне теста не запускается входной клапан воздуха. Пробовал подключить подобную плату, только без осушителя, но результат тот же. Ощущение такое, что не доходит 24 вольта на клапан. При проверке восстанавливаемой платы, выяснил, что реле клапана воздуха не замыкается. Возится с топологией платы крайне сложно. Если у кого-то имеется хоть какая то инфа, помогите пожалуйста!
С уважением, А. Тарасов инж. - электроник.
89020402063
P.S. При обращении к официалам ответ один - покупайте новую плату, а цены просто ГРАБИТЕЛЬСКИЕ!
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 08:55

AdvertisingAdvertising

Re: ABAC MC2

Сообщение airsystem » 09 янв 2014, 12:15

заведите управление открыванием всасывающего клапана через реле давления, а не через панель и будет вам счастье