Z-service » 23 май 2014, 14:05
Не хочется создавать новую тему, спрошу тут: На компрессорах Ekomak ставятся самые разные панели управления (контроллеры) Airmaster: S1-10, S1-20, L1, R1, P1 и, наконец, самая фельдиперсовая Q1. Кто-нибудь сталкивался в эксплуатации или в обслуживании с панелями Q1? Какие можете сказать отзывы?
Панелька конечно модная, с множеством менюшек и кучей настроек, в которых легко заблудиться, но как технаря меня больше интересует надёжность панели Q1, ибо там схема защиты электродвигателей от перегрузок выполнена на трансформаторах тока. А я очень не доверяю ТТ, особенно после ремонтов нескольких компрессоров серии U (УралКомпрессорМаш). Жду Ваших отзывов.
Если Вы не против, то я всё таки отделю ) WOM
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 201
- Зарегистрирован: 21 мар 2012, 09:20
kudr » 26 май 2014, 08:02
На работающей машине пока не сталкивался. Старых блоков (ЭСок разных) у Екомака навалом. На обучении дали покрутить, но 5 минут не достаточно, чтоб во всем разобраться.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 128
- Зарегистрирован: 13 июл 2010, 08:10
- Откуда: Екатеринбург
- Откуда (город): г. Екатеринбург
Z-service » 27 май 2014, 06:21
Я эту тему поднял, чтобы услышать отзывы о панельке Q1. Конечно, эта панелька сравнительно недавно появилась на рынке. Изначально рекламировалась как супер-пупер навороченная, но на деле я пока слышал лишь отрицательные отзывы. Во-первых, туда надо заводить три фазы 380 В, уже имеются случаи замыканий внутри панели. Во-вторых, схема на трансформаторах тока, на мой взгляд, не очень эффективна и не всегда адекватно реагирует на ток электродвигателя.
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 201
- Зарегистрирован: 21 мар 2012, 09:20
chopik » 17 фев 2015, 18:17
Кому может надо на Q1 пароль админа 2308. Кто-то сталкивался с ошибкой Е:0821 типа пишет КЗ, только откуда формируется этот сигнал не понятно, фазы на него не заведены. Эта ошибка вылазит на 2-ух компрессорах. Больше суток не один не отрабатывает. От инвертора контакт выдает сигнал ошибки по "перегреву двигателя", т.е. это не от него. Как это победить?
-
-
- Сообщений: 11
- Зарегистрирован: 17 фев 2015, 17:55
Новенький » 17 фев 2015, 22:57
chopik писал(а):Кому может надо на Q1 пароль админа 2308. Кто-то сталкивался с ошибкой Е:0821 типа пишет КЗ, только откуда формируется этот сигнал не понятно, фазы на него не заведены. Эта ошибка вылазит на 2-ух компрессорах. Больше суток не один не отрабатывает. От инвертора контакт выдает сигнал ошибки по "перегреву двигателя", т.е. это не от него. Как это победить?
сталкивался на Р1 или на S1 - не помню, описания не нашел, пульт под замену, все ок, "баловался" с температурой
-
-
- Сообщений: 47
- Зарегистрирован: 06 фев 2015, 22:58
jí sī guǎng yì » 18 фев 2015, 10:10
chopik писал(а):Кому может надо на Q1 пароль админа 2308. Кто-то сталкивался с ошибкой Е:0821 типа пишет КЗ, только откуда формируется этот сигнал не понятно, фазы на него не заведены. Эта ошибка вылазит на 2-ух компрессорах. Больше суток не один не отрабатывает. От инвертора контакт выдает сигнал ошибки по "перегреву двигателя", т.е. это не от него. Как это победить?
если не путаю е0821 ошибка аналоговых и цифровых входов в контроллере - неверное подключение, неисправность кабеля, неисправность датчика контроллер как понимаю исправен, если компрессор какое-то время работает, подключение тоже верное, кабель либо датчик
-
-
- Сообщений: 35
- Зарегистрирован: 11 фев 2015, 11:39
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры