r2d2 » 03 июн 2020, 19:20
может есть электросхема? может контроллер самостоятельно определить порядок фаз (прям в него заходят три фазы)? никого не смущает, что на польском компрессоре установлено украинское РНПП (или китайское, в любом случае - не европейское) вместо ask3f?
можно еще фото электрошкафчика.
а что напишет контроллер, если откинуть одну фазу? две , на которых он через трансформатор запитан оставить, а третью откинуть. та же авария будет, или появится другая? раньше, компрессор работал на этом (на этом типе) реле?
по идее, зная код (заводской) то в настройках можно отключить проверку на фазировку. найти какой цифровой (а может все таки аналоговый??) вход отвечает за фазировку и отключить
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 143
- Зарегистрирован: 04 янв 2020, 01:24
- Откуда (город): Сумы
100Andrey » 04 июн 2020, 09:00
Доброго времени суток форумчане. Появилась проблема с MS585. После сброса на заводские настройки Ошибка Е02 не правильное чередование фаз. Реле контроля фаз исправно, компрессор работал до момента сброса панели на заводские настройки. Кто знает как перепрограммировать MS585?
-
-
- Сообщений: 1
- Зарегистрирован: 04 июн 2020, 08:45
- Откуда (город): Ульяновск
Vladimir 51 » 05 июн 2020, 05:58
Большое всем спасибо за помощь в решении проблемы с контроллером MS 585. Причина крылась в том, что по непонятным обстоятельствам в программе поменялась уставка реле контроля фаз. В сервисе параметр 14 вместо нулевого значения появилось значение 04, возврат на 00 решило все вопросы. Во вложении ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MS-585 DTR sterownik MS 585.pdf
-
-
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 01 июн 2020, 06:51
- Откуда (город): Усть-Илимск Иркутской области