ASHKARUPA » 07 сен 2018, 16:16
Приветствую, попался на днях ESN160-7.5 EANA Зав. №F003511 в электрошкафу почти всё сгорело. задача - восстановить. группа пускателей, трансформатор и т.д. ..... всё ясно. затык произошел когда лично увидел, там внутри есть ЧП на вентиляторы (их 4шт). Прошу помочь найти электро схему, руководство по эксплуатации, деталировку на этот компрессор, у меня есть схема где вентиляторы запускаются пускателем Интересует какие сигналы использует ЧП для регулировки и есть ли обратная связь с контроллером, вероятней собирать будут без ЧП (проще и дешевле), но тогда надо понимать сможем ли мы с этим контроллером и прошивкой это сделать. Спасибо за ранее всем кто поможет.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Sure_man » 07 сен 2018, 16:41
Лови дружище. Ксатит там в частотник вентилятора заходит 2 датчика температуры.. 1 - температура нагнетания компрессора (на трубе от блока к баку) 2 - температура окружающего воздуха (на правой стенке электрошкафа) Логита такая - если температура окр. среды высокая - то и температура нагнетания компрессора поднимается частотником - что б в маслобаке не было конденсата...
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 80
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 17:45
ASHKARUPA » 07 сен 2018, 17:44
Спасибо. Только не пойму - датчики на прямую в ЧП приходят? следовательно от контроллера только сигнал на запуск? и судя по схеме это реле на пускатель К1. интересная схема. А есть у контроллера что-то типа паролей и можно ли менять заводские уставки? Открыл новость о GD: 89525229 контроллер DigiPilot если верить спецификации схемы изготовитель знакомый нам CMC
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Sure_man » 07 сен 2018, 18:55
есть там пароли...простые, последовательно 6 нажатий.. типа "вверх" "вниз" "+""-""вверх" "вниз" такие комбинации слева направо по 4-м кнопкам - пробуй разные! подбирается .. что-то можно поменять.. Частотник включается от сухого контакта и дальше живет своей жизнью (по температуре)
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 80
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 17:45
ASHKARUPA » 07 сен 2018, 19:04
Огромное спасибО.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Сергей Гвоздь » 04 ноя 2020, 08:44
Имеется GD ESN 160-7,5 EANA. Наработка 34000. Планирую ТО. Ищу руководство по ТО и каталог запчастей с артикулами НА ОДНОМ (ЛЮБОМ) ЯЗЫКЕ. Пока у меня есть каталог на английском, а руководство на русском (скачал здесь). Возможны различные варианты толкований. Помогите, пожалуйста.
-
-
- Сообщений: 1
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 12:52
- Откуда (город): Минск
Вернуться в Обмен, помощь в поиске ГОСТов, ОСТов, регламентов и инструкций: скачать бесплатно
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
|
|