IvanKyz » 26 фев 2019, 17:12
Добрый день, коллеги! Прошу помощи. Не завалялась ли у кого электрическая схема осушителя Donaldson DV 3500 АР. Шалят мозги. Вероятно по причине некорректной работы одного из термодатчиков. Не могу разобраться какого. Заранее спасибо!
-
-
- Сообщений: 22
- Зарегистрирован: 15 май 2017, 15:59
- Откуда: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье
- Откуда (город): Заволжье
ASHKARUPA » 26 фев 2019, 18:26
AP - это с частотником ? Глянул рекламный буклет, там вроде панель с индикацией, если так, то:
их 6 штук. два датчика давления. 4 датчика температуры. можно "методом тыка" определить какой барахлит или в каком месте там "косяк".
А вообще, с удовольствием бы посмотрел на такую осушку... Могу запросить руководство и схему, нужно фото шильдика
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
IvanKyz » 27 фев 2019, 14:40
Да, с частотником. Постоянно выскакивает ошибка неисправность теплообменника, тепература лезет до 33 градусов. Сам холодильник работает нормально. И холодит и греет. Но. Компрессор запускается буквально на 10 секунд, потом отключается. Пробовали закорачивать датчик температуры который управляет холодильным компрессором. Компрессор выходит на 100% мощности, но потом так же отрубается. Пробовали вместо этого датчика ставить другой. Пишет ошибку датчика температуры. На частотнике, который стоит на холодильный компрессор никакой индикации нет. Шильдик осушителя во вложении.
-
-
- Сообщений: 22
- Зарегистрирован: 15 май 2017, 15:59
- Откуда: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье
- Откуда (город): Заволжье
Sure_man » 27 фев 2019, 19:20
Зовите холодильщика.. похоже что нет циркуляции фреона, как будто забит фильтр-осушитель.. но скорее не открывается ТРВ...
Компрессор (частотник) управляется датчиком давления фреона на всасе в компрессор. Перед пуском давление фреона высокое, при пуске - компрессор выходит на 100 %.. откачивает Потом давление падает - подачи фреона нет - вот компрессор и останавливается..
похоже??
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 80
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 17:45
IvanKyz » 28 фев 2019, 12:23
Холодильшиков звал. Они не могут понять в чем причина. Циркуляция фреона есть, значит фильтр не забит и ТРВ проверяли всё работает. На выходе из компрессора трубки ледяные, на входе - кипяток, т.е. холодильник работает. Но, не известно почему останавливается, ка кбудто уже до нужной температуры воздух охладил и пошел отдыхать.
-
-
- Сообщений: 22
- Зарегистрирован: 15 май 2017, 15:59
- Откуда: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье
- Откуда (город): Заволжье