Реклама на портале
Доска почета сообщества
Реклама на портале

Тема Тема: допустимое падение давления


допустимое падение давления

Сообщение alg75 »

Здравствуйте друзья, опрессовывали магистраль, за 30 минут падение давления составило 0,3 бара. Есть ли у кого нибудь, какой нибудь документ где указано допустимое падение давления сжатого воздуха при опрессовке? заранее спасибо.
 
Сообщений: 234
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49

AdvertisingAdvertising

Re: допустимое падение давления

Сообщение Алекс » 23 окт 2014, 07:32

Проводить опрессовку трубопроводов допускается пневматически только в исключительных случаях, согласно Правил трубопроводам проводят гидравлическое испытание.Падение пробного давления в течение 5-10 мин(в зависимости от рабочих диапазонов давления)не допускается.
 
Сообщений: 45
Зарегистрирован: 13 авг 2014, 06:48

Re: допустимое падение давления

Сообщение alg75 » 26 окт 2014, 16:55

Алекс писал(а):Проводить опрессовку трубопроводов допускается пневматически только в исключительных случаях, согласно Правил трубопроводам проводят гидравлическое испытание.Падение пробного давления в течение 5-10 мин(в зависимости от рабочих диапазонов давления)не допускается.


таки мы и опрессовывали трубопроводы предназначенные для подачи сжатого воздуха ;)
 
Сообщений: 234
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49

Re: допустимое падение давления

Сообщение mehanik » 27 окт 2014, 11:47

трубопроводы стальные сварные?
Специалист
 
Сообщений: 379
Зарегистрирован: 07 фев 2010, 17:11

Re: допустимое падение давления

Сообщение Sokolov » 27 окт 2014, 14:34

скорость падения давления должна быть не более 0,1% за час.
а до какого давления накачивали Вы?
 
Сообщений: 156
Зарегистрирован: 23 фев 2010, 13:19

Re: допустимое падение давления

Сообщение alg75 » 27 окт 2014, 14:54

mehanik писал(а):трубопроводы стальные сварные?


трубопроводы алюминиевые airnet
 
Сообщений: 234
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49

Re: допустимое падение давления

Сообщение alg75 » 27 окт 2014, 14:56

Sokolov писал(а):скорость падения давления должна быть не более 0,1% за час.
а до какого давления накачивали Вы?


рабочее - 8бар, качали до 10 бар. А есть ли документ где прописано что не более 0.1% за час?
 
Сообщений: 234
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49

Re: допустимое падение давления

Сообщение Sokolov » 27 окт 2014, 15:27

Ну таки да! Это ПБ 03-585-03 и как правильно заметил в одной соседней теме kudr они не действуют и выложил обновление (viewtopic.php?f=46&t=865&start=10).
В части 0,1% по-моему ничего не поменялось.
 
Сообщений: 156
Зарегистрирован: 23 фев 2010, 13:19

Re: допустимое падение давления

Сообщение Sokolov » 27 окт 2014, 15:32

но у вас больно много получилось, хотя, я не уверен, что 0,1% это и для алюминия.
 
Сообщений: 156
Зарегистрирован: 23 фев 2010, 13:19

Re: допустимое падение давления

Сообщение alg75 » 27 окт 2014, 19:11

вот и я ищу ответ. т.к. для сварных труб не проблема утечки устранить, а алюминий на фитингах собирается и по данному материалу не могу инфу найти
 
Сообщений: 234
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49




Вернуться в Обмен, помощь в поиске ГОСТов, ОСТов, регламентов и инструкций: скачать бесплатно

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1