Доброго времени, коллеги.
На предприятии подбирается блочная установка сжатия воздуха на базе винтового компрессора.
Техзадание прикреплю.
Рабочая среда воздух атмосферный
Давление сжатого воздуха, избыточное, мин/макс 1,0 Мпа
Объемная производительность при нормальных условиях 20 Нм³/мин
Потребляемая мощность на валу эл.двигателя не более 132 кВт
Температура окружающего воздуха от +5 до +40 °С
Место эксплуатации контейнер
Способ управления компрессорной установкой автоматический, с системой плавного пуска
Тип эл.двигателя 3-х фазный, асинхронный переменного тока
Исполнение эл.двигателя общепромышленное, IM B35, S1, контроль температуры подшипников и обмоток РТС
Степень защиты эл.двигателя IP55
Система охлаждения компрессора воздушная
Компоновка установки блочно-модульная
Уровень шума не более 78 дБА
Качество сжатого воздуха на выходе:
Остаточное содержание масла менее 4 мг/м³
Срок службы (полезного использования) 20 лет
Гарантийный срок (не менее) 36 мес.
Цель приобретения:
1 . Обеспечение сжатым воздухом технологическое оборудование при производстве нефтепродуктов
2 . Обеспечение приборов КИПиА очищенным от масла сжатым воздухом
3 . Обеспечение воздухом системы ПАЗ оборудования
Все применяемое оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов и иметь сертификат промышленной безопасности (декларацию ТР ТС).
Хотелось бы послушать Ваше мнение, возможно о новинках рынка и т.д.
Выслушаем предложения поставщиков (artur_vasilyev@mail.ru).
1. Диапазон температур на улице?
2. Воздухоподготовка нужна? Точка росы, например.
3. Ресиверы есть или надо ставит? Какие?
4. Удаленный контроль нужен? Расстояние до диспетчерской какое?
5. Утилизация конденсата требуется?
6. Резервирование нужно?
Это для начала.