Страница 1 из 1

Выбор компрессора для ТЭЦ

СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 07:52
Knep_TMO
Здравствуйте!
Вопрос на мой взгляд большой, по этому прошу помощи при выборе технологического оборудования сжатия воздуха. Сам не давно начал искать информацию о выборе и применении компрессоров. Так что могу немного путаться.
На электрических станция, работающих на твердом топливе, компрессорные станции служат для ХВО (химводоочистка), пнемвоинструментов, местной продувки оборудования. Это то, что мне удалось выяснить у производственников.
Раньше при начальной стадии проектирования одной ТЭЦ в нашем секторе топливоподачи (не удивляйтесь, руководство решило, что заниматься компрессорной станцией будет именно сектор занимающийся транспортировкой угля, мазута, иногда газа, а так же багерными), брали расход 20х2 м3/мин, 0,9МПа. Брали не известно откуда, до меня, скорее всего по старым аналогам. Вот собственно и мы подходим к главному вопросу:
Как рассчитать потребность станции в сжатом воздухе? Есть какие нормы или методы? Если они применимы в России то и у нас в Казахстане то же можно использовать.
и вот еще вопрос: классы загрязненности в России есть по ГОСТ 17433-80 и по ISO 8573.1. Т.е. можно пользоваться как ГОСТом так и исо для определения класса чистоты для потребителя?

Re: Выбор компрессора для ТЭЦ

СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 09:02
A_O
Сейчас ориентируются, в основном, на ISO.
Расход и давление берется исходя из паспортов оборудования, которое будет работать на сжатом воздухе. Далее производится простой математический расчет. Далее добавляется запас 20%, а если деньги есть, то еще берется компрессор в резерв.

Re: Выбор компрессора для ТЭЦ

СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 05:49
Knep_TMO
По паспортам данные конечно есть, но нет данных сколько нужно отдавать воздуха для ремонтных работ, а так же на различные продувки оборудования. Спрашивал у эксплуатации на разных ТЭЦ, все говорят "ну сколько точно не знаем, кому надо тот и подключается к системе".
Так есть ли какие нибудь нормы по сжатому воздуху для ТЭЦ?
и что такое 20%? Если я при сдаче проекта закладываю 20% мне же нужно как то их ообосновать.

Re: Выбор компрессора для ТЭЦ

СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 10:57
Sokolov
1. Выкиньте ГОСТ - пользуйтесь ИСО и не давайте себя запудрить ловким поставщикам. Все нормальные люди работают по ИСО, по ГОСТу работают те, кто не дотягивает до ИСО (моя точка зрения).
2. Если у вас нет Отраслевых стандартов или Руководящих документов на эту тему, то берите старые проектные нормы.
3. Если хотите рассчитать - придётся пройтись по всей цепочке подключений и посмотреть кто, сколько потребляет, в каких режимах, сколько тратит воздуха на продувку, могут ли потребители пересекаться (т.е. работать одновременно), сколько спорадических потребителей (например, переносных пневмо инструментов, которые могут включаться в разных точках и в разное время) и тд. и т.п. Короче, нужно устроить полный аудит оборудования на вашем предприятии и посчитать сколько оно потребляет, а потом сделать график. Не сложно, если это какой-нибудь шиномонтаж, но на ТЭЦ, боюсь, не реально )

Re: Выбор компрессора для ТЭЦ

СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 04:47
kudr
Knep_TMO писал(а):и что такое 20%?

20% - это запас, учитывающий утечки, резерв и погрешность при расчетах

Re: Выбор компрессора для ТЭЦ

СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 07:21
Knep_TMO
Sokolov писал(а):1. Выкиньте ГОСТ - пользуйтесь ИСО и не давайте себя запудрить ловким поставщикам. Все нормальные люди работают по ИСО, по ГОСТу работают те, кто не дотягивает до ИСО (моя точка зрения).
2. Если у вас нет Отраслевых стандартов или Руководящих документов на эту тему, то берите старые проектные нормы.
3. Если хотите рассчитать - придётся пройтись по всей цепочке подключений и посмотреть кто, сколько потребляет, в каких режимах, сколько тратит воздуха на продувку, могут ли потребители пересекаться (т.е. работать одновременно), сколько спорадических потребителей (например, переносных пневмо инструментов, которые могут включаться в разных точках и в разное время) и тд. и т.п. Короче, нужно устроить полный аудит оборудования на вашем предприятии и посчитать сколько оно потребляет, а потом сделать график. Не сложно, если это какой-нибудь шиномонтаж, но на ТЭЦ, боюсь, не реально )


в том то и дело что не реально, надеялся найти какой нибудь документ по проектированию пневмосетей для ТЭЦ.

Re: Выбор компрессора для ТЭЦ

СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 07:22
Knep_TMO
kudr писал(а):
Knep_TMO писал(а):и что такое 20%?

20% - это запас, учитывающий утечки, резерв и погрешность при расчетах

ссылку на документ дайте пожалуйста.