Господа, т.к. не силён в физике, подскажите, пожалуйста.
Есть поршневой компрессор. Производительность 120 л/с. Необходимо осушить его воздух, но такого осушителя у нас нет, есть только на 40 л/с но их 4 штуки. Если после выхода из поршневого компрессора сделать гребёнку а после неё 3 осушителя по 40 л/с, то ничего не случится? Будет работать?

Заранее спасибо!

З.Ы. Не материте, если вопрос кажется детским.

Re: Обвязка осушителя

СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 09:02
Android13
Привет.
Уточните пожалуйста.
Производительность данные по всасу?
Сколько ресиверов и их объём, рабочее давление, температура в помещении и сжатого воздуха на входе в осушители(примерно 50-80С)?

Re: Обвязка осушителя

СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 10:34
brhr
Android13 писал(а):Привет.
Уточните пожалуйста.
Производительность данные по всасу?
Сколько ресиверов и их объём, рабочее давление, температура в помещении и сжатого воздуха на входе в осушители(примерно 50-80С)?

Ресиверов нет-напрямую, но думаю, что что-то нужно городить в виде ресиверов (есть один на 450 л). Давление 10 бар. В одном помещении от +7 до +18, в другом от -30 (стоит на улице) до +10 (если включен обогрев). По температуре воздуха думаю да-компрессоры ВУ 3,5/10-1450. Осушитель Атлас Копко CD30 и CD35+. Вот и думаю врезать сразу 3 штуки после гребёнки. Ведь исходя из логики должно работать в норме

Re: Обвязка осушителя

СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:44
ASHKARUPA
Вы знаете расход воздуха? Например если у Вас компрессор 120л/с, хотя указанный Вами ВУ 3,5/10-1450 - это 58л/с, если у Вас их 2 то тогда ясно.
Но, производительность указана на всасе =>> реальная производительность на нагнетании это примерно -20-25% (в идеале), а то и меньше.
Поэтому Вам в первую очередь надо знать расход, а не производительность или пропускную способность осушки.
Другой момент: пропуск. способность осушки указана при НУ, а у Вас будут очень большие поправочные коэффициенты т.к. компрессор поршневой...
Если хотите собрать воздухоподготовку обратитесь к спецам, на крайний случай звоните мне на моб., т.к. описывать все нюансы очень долго...

Re: Обвязка осушителя

СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:30
Android13
Привет.
Не понятно, где используется воздух, верхнее понятно 10, а нижнее?
Если после компрессоров установите ресиверы, а от них разведёте на осушители будет правильно.
Проследите чтобы диаметр, длина труб и количество поворотов было одинаково.
За осушителями желательно так же установить ресивер.
Иначе будет создаваться сопротивление и поток будет не равномерный.
Температура в помещении не ниже +5 строго, перед каждым осушителем установите магистральный фильтр 3-5 мкм.

Re: Обвязка осушителя

СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:14
SergL
ASHKARUPA писал(а):Вы знаете расход воздуха? Например если у Вас компрессор 120л/с, хотя указанный Вами ВУ 3,5/10-1450 - это 58л/с, если у Вас их 2 то тогда ясно.
Но, производительность указана на всасе =>> реальная производительность на нагнетании это примерно -20-25% (в идеале), а то и меньше.
...

Закон Бойля-Мариотта: P1*V1=P2*V2. Соответственно, V2=(P1*V1)/P2.

Re: Обвязка осушителя

СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 09:22
ASHKARUPA
Зачем мне знать закон про изотермический процесс?

Re: Обвязка осушителя

СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 05:12
Sonic3DS
Если осушители исправны, а гребенка - параллельное соединение.... Не вижу проблем.

Re: Обвязка осушителя

СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 20:52
wolf63
Sonic3DS писал(а):Если осушители исправны, а гребенка - параллельное соединение.... Не вижу проблем.

Согласен, проблем не будет, ставьте параллельно, CD от AtlasCopco имеют встроенные фильтры на входе dd/pd c чистотой 0,01мкм.