30 июл 2021, 06:30
Hppro писал(а):Den писал(а):Фильтр с конденсатоотводчиком поставьте 1(один) перед осушителем - этого достаточно. Фильтр после осушителя вообще не нужен, для чего он там - загадка.
Мне кажется после осушителя на случай если пневмолиния без блоков подготовки сразу установлены пневморозетки,так в таком случае будут засоряться пневморозетки или пневмоинструмент.
Ну или стандарты производства такие, что нельзя допустить чтобы чтото из рефрижираторной камеры осушителя с годами там могут начаться корозионные процессы так вот эта мелоч окислы ржа и т.п. будет удерживаться фильтром после осушителя, смысл имеет конечно.
Но в нашем случае если не одобрят поставим без фильтра после осушителя, воздух будет подготовленный в осушителе правильно, а вот то что откажутся от фильтра после осушителя в долгосрочной перспективе может сыграть роль в перспективе на год два три врядле.
В принципе после любого агрегата в цепи желательно ставить фильтр мне кажется, чтоб остальные девайсы в линии были защищены от слабого так сказать звена.
30 июл 2021, 10:37
woodpecker писал(а):Осушитель представляет собой теплообменник воздух/фреон. В большинстве случаев имеет встроенный простой циклонный сепаратор.
Если потребление воздуха нет или очень мало, то внутри теплообменника будет скапливаться конденсат. При резком включении потребителя, конденсат из теплообменника полетит в трубу не успев осесть внутри осушителя. В этом случае преградой конденсата служит выходной фильтр, который не даст такому "плевку" пойти по линии дальше.
30 июл 2021, 10:42
Den писал(а):1. В осушителе контур охлаждения как правило выполнен из меди или алюминия, окалины и ржавчины не будет.
2. Касательно выброса конденсата в магистраль. Вот выдержка из инструкции:
Аварийная ситуация при сливе конденсата
Если слив конденсата по какой-то причине не происходит нормально (например, кол-во конденсата слишком
большое или забилась линия слива) и уровень конденсата дольше 60сек. остается выше верхнего
предельного уровня датчика L2, срабатывает аварийный сигнал и загорается красный индикатор LD3 (см.
“Конденсоотводчик” ). При работающем аварийном сигнале электромагниитный клапан остается открытым
4 минуты, а потом переходит на циклический режим работы, закрываясь на 6 сек. каждые две минуты. Этот
импульсный режим работы остаётся до того момента, пока причина аномальной работы не будет устранена и
конденсоотводчик вернётся в свой нормальный режим работы.
30 июл 2021, 14:22
Доводилось разбирать осушителя низшего сегмента оми, бежецкий, там в корпусе нет циклонников, елси только циклонник упакован в сам теплообменник..
Но такая система с контролем уровня конденсатат не во всех осушителях реализована?