Den » 30 июл 2021, 06:30
Hppro писал(а):Den писал(а):Фильтр с конденсатоотводчиком поставьте 1(один) перед осушителем - этого достаточно. Фильтр после осушителя вообще не нужен, для чего он там - загадка.
Мне кажется после осушителя на случай если пневмолиния без блоков подготовки сразу установлены пневморозетки,так в таком случае будут засоряться пневморозетки или пневмоинструмент. Ну или стандарты производства такие, что нельзя допустить чтобы чтото из рефрижираторной камеры осушителя с годами там могут начаться корозионные процессы так вот эта мелоч окислы ржа и т.п. будет удерживаться фильтром после осушителя, смысл имеет конечно. Но в нашем случае если не одобрят поставим без фильтра после осушителя, воздух будет подготовленный в осушителе правильно, а вот то что откажутся от фильтра после осушителя в долгосрочной перспективе может сыграть роль в перспективе на год два три врядле. В принципе после любого агрегата в цепи желательно ставить фильтр мне кажется, чтоб остальные девайсы в линии были защищены от слабого так сказать звена.
1. В осушителе контур охлаждения как правило выполнен из меди или алюминия, окалины и ржавчины не будет. 2. Касательно выброса конденсата в магистраль. Вот выдержка из инструкции: Аварийная ситуация при сливе конденсата Если слив конденсата по какой-то причине не происходит нормально (например, кол-во конденсата слишком большое или забилась линия слива) и уровень конденсата дольше 60сек. остается выше верхнего предельного уровня датчика L2, срабатывает аварийный сигнал и загорается красный индикатор LD3 (см. “Конденсоотводчик” ). При работающем аварийном сигнале электромагниитный клапан остается открытым 4 минуты, а потом переходит на циклический режим работы, закрываясь на 6 сек. каждые две минуты. Этот импульсный режим работы остаётся до того момента, пока причина аномальной работы не будет устранена и конденсоотводчик вернётся в свой нормальный режим работы.
-
-
- Сообщений: 64
- Зарегистрирован: 12 фев 2015, 07:31
Hppro » 30 июл 2021, 10:37
woodpecker писал(а):Осушитель представляет собой теплообменник воздух/фреон. В большинстве случаев имеет встроенный простой циклонный сепаратор. Если потребление воздуха нет или очень мало, то внутри теплообменника будет скапливаться конденсат. При резком включении потребителя, конденсат из теплообменника полетит в трубу не успев осесть внутри осушителя. В этом случае преградой конденсата служит выходной фильтр, который не даст такому "плевку" пойти по линии дальше.
Уточнить хотел, вы имеете ввиду встроенный циклонный сепаратор упакован в самом корпусе теплообменника? Или в корпусе осушителя после теплообменника на магистрале циклонный сепарат установлен? Доводилось разбирать осушителя низшего сегмента оми, бежецкий, там в корпусе нет циклонников, елси только циклонник упакован в сам теплообменник..
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 126
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 20:06
- Откуда: Москва
- Откуда (город): Москва
Hppro » 30 июл 2021, 10:42
Den писал(а):1. В осушителе контур охлаждения как правило выполнен из меди или алюминия, окалины и ржавчины не будет. 2. Касательно выброса конденсата в магистраль. Вот выдержка из инструкции: Аварийная ситуация при сливе конденсата Если слив конденсата по какой-то причине не происходит нормально (например, кол-во конденсата слишком большое или забилась линия слива) и уровень конденсата дольше 60сек. остается выше верхнего предельного уровня датчика L2, срабатывает аварийный сигнал и загорается красный индикатор LD3 (см. “Конденсоотводчик” ). При работающем аварийном сигнале электромагниитный клапан остается открытым 4 минуты, а потом переходит на циклический режим работы, закрываясь на 6 сек. каждые две минуты. Этот импульсный режим работы остаётся до того момента, пока причина аномальной работы не будет устранена и конденсоотводчик вернётся в свой нормальный режим работы.
Но такая система с контролем уровня конденсатат не во всех осушителях реализована? если не сложно напишите пожалуйста модель в которой вы пишите, система правильная хотелось бы такого плана осушитель.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 126
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 20:06
- Откуда: Москва
- Откуда (город): Москва
woodpecker » 30 июл 2021, 14:22
Доводилось разбирать осушителя низшего сегмента оми, бежецкий, там в корпусе нет циклонников, елси только циклонник упакован в сам теплообменник..
Я это и имел ввиду. Нормальным циклонником сложно назвать, скорее его подобие. В августе будем запускать рефрижераторный осушитель на 15200нм3/ч, посмотрим как там реализовано. Но такая система с контролем уровня конденсатат не во всех осушителях реализована?
В современных осушителях установлена система предотвращения остановки работы осушителя от перемерзания или переливом конденсата. Даже самые бюджетные модели Omi, Omega и турков имеет ее. Берите под свою производительность и почаще продувайте радиатор и чистите конденсатоотводчик., и будет вам счастье
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 265
- Зарегистрирован: 09 авг 2018, 14:12
- Откуда (город): Москва
Вернуться в Дополнительное оборудование
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
|
|