Раздел посвящен оушителям, чиллерам, АВО и прочему дополнительному оборудованию
- выбор, особенности эксплуатации
- монтаж и наладка
- особенности применения в различных отраслях
- обмен опытом и рекомендаци
Ответить

Осушитель DRY(C40)A1 5002 сброс сообщения о сервисе

04 фев 2016, 09:03

Подскажите как сбросить сообщение о необходимости сервисного обслуживания осушителя DRY(C40)A1 5002
IMG_20160204_092936.jpg
IMG_20160204_092936.jpg (67.65 KiB) Просмотров: 2757
установлен на компрессоре Ceccato. Вроде все делается по инструкции
Instruction A0_A10 (RU).pdf
(418.14 KiB) Скачиваний: 1234
Instruction A11_A20 (RUS).pdf
(453.81 KiB) Скачиваний: 1062
,но сброса сообщения не происходит.

Re: Осушитель DRY(C40)A1 5002 сброс сообщения о сервисе

04 фев 2016, 10:19

Сбросить пытаетесь при включенном осушителе или выключенном? если на включенном то скорей всего и не сбросится,

Re: Осушитель DRY(C40)A1 5002 сброс сообщения о сервисе

04 фев 2016, 10:50

Да на включенном осушителе пытаюсь это проделать,у этого осушителя на морде только кнопка включения сети и сам контроллер,да и в инструкции никаких указаний особых нет,вот и ломаю себе голову с этим вопросом,как сделать сброс

Re: Осушитель DRY(C40)A1 5002 сброс сообщения о сервисе

04 фев 2016, 10:56

если ничего не поможет то всегда можно позвонить в Техподдержку Чекато и они онлайн помогут или скажут в чём косяк.

Re: Осушитель DRY(C40)A1 5002 сброс сообщения о сервисе

27 ноя 2022, 13:01

Лучше поздно
Вложения
Снимок экрана 2022-11-27 125744.png
Снимок экрана 2022-11-27 125744.png (90.73 KiB) Просмотров: 1553
Ответить