Форум по компрессорам, компрессорное оборудование, технику и технологии
Тема: осушитель khd 1700
• Активные темы Сообщений: 6
• Страница 1 из 1
осушитель khd 1700Кто поможет советом правильно выставить точку росы без манометрической станции.У меня если крутишь обводной клапан на минус доходя до 3-2 градусов кручу чтобы сработал сброс. Сброс срабатывает но температура уходит вверх до +20 и снова идет охлаждение.
Re: осушитель khd 1700Без станции не видно всей картины, может сначала нужно проблему устранить.
Александр.
baleturbina@outlook.com
Re: осушитель khd 1700Складывается впечатление что перепускной клапан работает некоректно
Re: осушитель khd 1700В чём проблема? Как сброс конденсата зависит с показаниями температуры? Если Вы пытаетесь настроить в статике, т.е. без расхода то нечего не получится. Хотя в идеале осушке должно быть "пофигу" есть разбор или его нет - она должна держать 2,,,,10 - это нормальная её работа, а если появляется резкий расход и она уходит в нагрев резко, то возможно её просто не хватает.))
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
Re: осушитель khd 1700Удалось настроить.Всё верно немного не хватало и уходило в нагрев. Но настроить без станции очень сложно и у меня получилось.Настраивал без расхода после включил в магистраль держит 3- 5.8 норма.
Сообщений: 6
• Страница 1 из 1
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на форуме:Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |