Страница 1 из 1

осушитель khd 1700

СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 16:41
vasy01
Кто поможет советом правильно выставить точку росы без манометрической станции.У меня если крутишь обводной клапан на минус доходя до 3-2 градусов кручу чтобы сработал сброс. Сброс срабатывает но температура уходит вверх до +20 и снова идет охлаждение.

Re: осушитель khd 1700

СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 17:38
Batalt
Без станции не видно всей картины, может сначала нужно проблему устранить.

Re: осушитель khd 1700

СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 13:46
ASHKARUPA
Стоп, причем тут сброс и точка росы?

Re: осушитель khd 1700

СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:12
vasy01
Складывается впечатление что перепускной клапан работает некоректно

Re: осушитель khd 1700

СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:23
ASHKARUPA
В чём проблема? Как сброс конденсата зависит с показаниями температуры? Если Вы пытаетесь настроить в статике, т.е. без расхода то нечего не получится. Хотя в идеале осушке должно быть "пофигу" есть разбор или его нет - она должна держать 2,,,,10 - это нормальная её работа, а если появляется резкий расход и она уходит в нагрев резко, то возможно её просто не хватает.))

Re: осушитель khd 1700

СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 21:57
vasy01
Удалось настроить.Всё верно немного не хватало и уходило в нагрев. Но настроить без станции очень сложно и у меня получилось.Настраивал без расхода после включил в магистраль держит 3- 5.8 норма.