Re: Осушитель воздуха ATLAS COPCO BD 1800
Добавлено: 10 май 2017, 16:05
Кстати, тут считается не очень вежливо, не писать серийный номер когда речь заходит об AC.
Другой момент - а регенерирует ли Ваша колонна В? Или Вы думаете что регенерирует, а на самом деле нет. Для того чтобы понять причину - нужно подробней описывать что у Вас и как происходит. И ещё - сомневаюсь что воздуходувок 2, а следовательно если 1 колонная прогревается нормально, а другая нет, разберите задвижку , ещё его называют Butterfly Valve на колонне B. Похоже причина в нем или в приводе.
Другой момент - а регенерирует ли Ваша колонна В? Или Вы думаете что регенерирует, а на самом деле нет. Для того чтобы понять причину - нужно подробней описывать что у Вас и как происходит. И ещё - сомневаюсь что воздуходувок 2, а следовательно если 1 колонная прогревается нормально, а другая нет, разберите задвижку , ещё его называют Butterfly Valve на колонне B. Похоже причина в нем или в приводе.